Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросчетчик
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Nail
Поивет всем.
Подскажите пожалуйста, на счетчике ЦЭ6803В ток указан 10-100 А, почему 10А, почему 100А?
Митяй_
Измеряет а своём классе точности токи от 10 до 100 А.
Roman D

Там написано 10 (100) А. Первая цифра - базовый ток, вторая - максимальный.

Цитата
ГОСТ 52320-2005

для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например,
таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным
40 А;

3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к
счетчику с непосредственным включением.
3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет
требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.

3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается
непрерывная регистрация показаний.
Nail
Цитата(Митяй_ @ 29.3.2023, 15:58) *
Измеряет а своём классе точности токи от 10 до 100 А.

Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать?
Roman D
Цитата(Nail @ 29.3.2023, 17:03) *
Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать?

Точно, точно. Митяй сказал! Может, даже точно не будет.
Митяй_
Цитата(Nail @ 29.3.2023, 18:03) *
Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать?


Будет считать примерно icon_biggrin.gif Может и точно, а может и нет... Такие счетчики проверяются на соответствие классу точности для токов от 10 до 100 А, больше 100А сгорит, меньше 10А может начать трындеть (как в большую так и в меньшую сторону). В квартиру например такой счетчик не поставишь, не согласуют, он может не считать малые токи, лампочка в туалете, телевизор...
Roman D
Счетчик будет в своём классе при токе ≥ 0,1 базового до максимального (разумеется, при коэффициенте мощности =1).
Счетчик ЦЭ6803В класс 1; Стало быть, от тока 1 А до тока 100 ампер его погрешность не превысит 1%; от 0,5 до 1 А - погрешность до 1,5%. ГОСТ 31819.11-2012