DENISKA
23.11.2007, 14:29
Здравствуйте, товарисчи!!! Опять к Вам за консультацией...
Можно ли учтанавливать электрические щиты ниже уровня земли, тобишь отметки 0,000? IP щита допустим 55...Спасибо!
Victor195002
23.11.2007, 16:03
Добрый день.
Если на улице- вроде как нет (ПУЭ 4.1.28).
Внутри помещений (жилых, общественных, административных и бытовых) допускается устанавливать "...в эксплуатируемых сухих подвалах...", т.е. ниже нулевой отметки (ПУЭ 7.1.28).
Victor zmey
23.11.2007, 18:39
Так на улице или в здании?
в здание само собой))
а на улице, чесно не могу представить ситуацию когда это нужно
DENISKA
27.11.2007, 14:52
Ситуация следующая - насосная станция. Сверху просто плита с крышкой, снизу машинное отделение, где стоят насосы...Зданием это не назовёшь, обычная ёмкость бетонная либо стеклопластик...?
Victor195002
27.11.2007, 14:57
Добрый день.
Ну это чисто улица.
Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими.
Проще поставить наружный щиток.
Anatoli
27.11.2007, 17:05
Если это скважына то лучше установить управление в подстанции и проще говоря на другом конце кабеля питания насоса. Ато выбьет теплушка и лезь туда в грязь и сырость по осени включать.
gomed12
27.11.2007, 17:39
В помещении насосной проходят варианты выше пола на ... м (не помню, не знаю) или настенный.
Иначе при разгерметизации насоса, труб - к.з.
Victor195002
28.11.2007, 1:08
Добрый вечер.
1. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола (ПУЭ 4.1.14).
2. В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления (СП 31-11-2003, п.13.1).
DENISKA
28.11.2007, 12:09
Спасибо за содействие, друзья!!!
Цитата(Victor195002 @ 27.11.2007, 16:57)

Добрый день.
Ну это чисто улица.
Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими.
Проще поставить наружный щиток.
ПОхожая ситуация была у нас при монтаже насосной станции второго подъёма в г. Верхотурье Свердловской обласи. Ограничений нет. Единственное, шкаф ставьте на некотором расстоянии от стены, чтобы избежать протечки грунтовых вод, и обязательно поставьте дренажный насос ниже уровня пола помещения. И вопрос будет снят!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.