Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Борьба с кратковременными отключениями
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


Диего
Добрый вечер. Работаю на молочном заводе, предприятие довольно большое, много оборудования Tetra Pak. Периодически город делает переключения на своей подстанции, аварии случаются на линии, у нас на подстанции мыши залазят на высоковольтные шины, все это приводит к кратковременному отключению напряжения, на время переключении на резервные фидера. Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования Tetra Pak, что влечет за собой большие убытки, так как машинам приходится проходит заново мойку, стерилизацию и т.д..
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут?
Олега
Кроме ИБП вряд ли чего вам присоветуют..

А подстанцию при каждой профилактике рекомендую обрабатывать раствором из кошачьего лотка.. )
Олега
Цитата(Диего @ 10.4.2023, 16:09) *
Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования ..
И автоматическому открыванию всего ? Нет ли возможности исключить эту опцию ?
Ant29
Сам дела не имел. Но вообщем в природе существуют некие БАВР, быстродействующие авр.

А так ИБП, но это на большие мощности недёшево занятие
Диего
Цитата(Олега @ 10.4.2023, 16:52) *
И автоматическому открыванию всего ? Нет ли возможности исключить эту опцию ?

Нет, никак

Цитата(Олега @ 10.4.2023, 17:43) *
Кроме ИБП вряд ли чего вам присоветуют..

А подстанцию при каждой профилактике рекомендую обрабатывать раствором из кошачьего лотка.. )


Лазят не только мыши, но и другие грызуны. Непонятно, что их привлекает
НИР
1. Постараться уменьшить количество аварийных отключений.
2. От 15 минутных перерывов в электроснабжении никуда не деться, а вот от секундных можно попробовать обеспечить самозапуск оборудования выше писали про БАВР.
3. Проанализировать схему, из-за чего останавливается производство.
Бывает, что останавливается целое производство из-за перезагрузки контроллеров или компьютера АСУТП откуда идёт управление, бывает из за какого то маленького маслонасоса или датчика. В таких случаях достаточно какого либо маленького ИБП только в этих цепях.
Dimka1
Цитата(Диего @ 11.4.2023, 3:44) *
Лазят не только мыши, но и другие грызуны. Непонятно, что их привлекает

Тепло (в холодное время года)
-Mike-
Цитата(Диего @ 10.4.2023, 19:09) *
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут?

Всё правильно вам советуют: если имеете полномочия, время, средства, то можно вам самим заняться с разбором проблемы, разложив её на части, вникая в технологический процесс...
Здесь кое-какие общие принципы предложат, но не зная технологию - определяться на месте, это может и не заработать.
Если же вы как активный работник желаете решить проблему наскоком по своей инициативе без выделенных ресурсов, то вряд ли доберётесь до полного результата и можете надорваться.
Предложите руководству пригласить специалиста со стороны для устранения недостатков. Проблема сложная, если договорятся по оплате - пусть работает. Не договорятся - вслед предложите свои услуги за чуть меньшую оплату. Но вам нужно хорошо знать и технологию и электронику и эл. оборудование завода. Начнёте работать - вряд ли вам другие поспешат с советами и своими знаниями.
Митяй_
Ставьте ИБП рассчитаный минут на 15 и дизель-генератор, но стоить всё это вам будет оооочень не дёшево. Проще и дешевле найти наладчиков производственной линии и за денежку вкорячить костыль в контроллер, что бы при повторном запуске не проводить очистку/дезинфекцию, наверняка есть какой то сервисный режим. Но таких наладчиков найти тоже не просто.
habitant
2ой кабель - резервный с другой подстанции, в договоре с мрск прописать что независимые и авр с упсами
Олега
Цитата(habitant @ 3.9.2024, 11:34) *
с упсами
А на дату смотреть лениво ?
Диего
В общем решили и уже построили за это время, осталось подключить всю территорию к нашей новой подстанции 35/10 кВ
Ant29
Цитата(Диего @ 4.9.2024, 17:08) *
В общем решили и уже построили за это время, осталось подключить всю территорию к нашей новой подстанции 35/10 кВ

Интересно как это мспасет от кратковременных отключений, првалов и т.п. (доли секунды, секуды, на время переключения АВР)
Диего
Цитата(Ant29 @ 5.9.2024, 12:39) *
Интересно как это мспасет от кратковременных отключений, првалов и т.п. (доли секунды, секуды, на время переключения АВР)

Дело в том, что линия 35кВ работает намного стабильнее, чем 10кВ. На 1фидере 10кВ может сидеть 10 потребителей и если проблема хоть с одним, то отсюдова и постоянные переключения и просадки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.