RobertRivli
Возник спор со старыми оперативниками при составлении Б/п.Надо вывести Транс.в ремонт с Тсн 10 кВ.у Тсн с высокой стороны есть ТР 10 кВ,после предохранители.При выводе в ремонт ТСН 10 кВ отключают Тр 10 кВ тсн ,откл. АВ 0.4 кВ вкл зн и устанавливается Пз.,а предохранитель не снимают.
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт
moshkarow
СХЕМУ ДОВАЙТЕ
Гость сочувствующий
Цитата(RobertRivli @ 23.4.2023, 8:26) *
...
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? ...

Не хрена себе вопросы от профессионалов пошли!
Митяй_
Цитата(RobertRivli @ 23.4.2023, 8:26) *
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт


Для того-же, для чего и презервативы, для предохранения...
RobertRivli
[indent][/indent]это знаю..но говорят ,при выводе в ремонт не надо их снимать,а достаточно отключить ТР 10 кВ ТСН
НИР
Пока понял что под ТР 10кВ подразумеваете разъединитель.
Попытайтесь понять, что без схемы никто не сможет ответить.
RobertRivli
Как тут загрузить схему?загружаю,а тут пусто
олегу
Цитата(RobertRivli @ 23.4.2023, 8:26) *
отключают Тр 10 кВ тсн ,откл. АВ 0.4 кВ вкл зн и устанавливается Пз.,а предохранитель не снимают.
Для чего тогда этот предохранитель? Для чего служит? Надо ли его снимать при выводе в ремонт

НЕ НАДО. 1)ЗН у вас включается по 10кВ? 2)ПЗ ставят на 0,4кВ? ТР до или после ПРедиков и на каком расстоянии, ЗН по 10ке где ? предики для защиты и для создания видимого разрыва при ремонтах.
Ответить просто, доказать вот нужно оперируя пунктами правил, а если оперы бараны то и это не поможет.
Сергей ДД
Отключают разъединитель, как коммутационный аппарат. Предохранители снимают, при отсутствии коммутационного аппарата. Разъединитель, это и видимый разрыв.
Остальное без схемы, нет смысла обсуждать.
Ваня Иванов
Цитата(НИР @ 24.4.2023, 11:40) *
...без схемы никто не сможет ответить.
А если со схемой? Например, с такой как эта:


НИР
Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2023, 1:32) *
А если со схемой? Например, с такой как эта:



Теоретически.

С такой схемой, если ТР-10 с видимым разрывом, смысла снимать преды не вижу. Это просто два последовательных разрыва цепи.
В случае, если ТР-10 и ЗН-10 в какой либо закрытой камере, когда их фактическое состояние невидимо,
а их состояние оценивается только по указателям, предохранители бы снял.

Практически.
Для технических мероприятий как минимум нужна схема и знание электроустановки.
Схему рисуют люди, нарисуют разъединитель, а придешь на подстанцию, там выключатель нагрузки.
НИР
Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2023, 1:32) *
А если со схемой? Например, с такой как эта:



Теоретически.

С такой схемой, если ТР-10 с видимым разрывом, смысла снимать преды не вижу. Это просто два последовательных разрыва цепи.
В случае, если ТР-10 и ЗН-10 в какой либо закрытой камере, когда их фактическое состояние невидимо,
а их состояние оценивается только по указателям, предохранители бы снял.

Практически.
Для технических мероприятий как минимум нужна схема и знание электроустановки.
Схему рисуют люди, нарисуют разъединитель, а придешь на подстанцию, там выключатель нагрузки.
RobertRivli
Схема похожая,только ТР 10 Кв перед предо-м,и зная в сторону предох-й. У нас тоже не снимают.Но ситуация произошла такая. (Вкратце)ВЛ 110 кВ в ремонте был,соо ветсвенно Т-1 этой линии вывели в резерв, переведя нагрузка на Т-2. Предохранитель ТСН 2 СГОРЕЛИ и ПС осталась без соб.нужд.( панели,связь,сигнализация ничего не работала) тишина, на Ору т- 2 только гудел)))). Преды тсн2 проверять стали,а губки сгнившие,во время тек.ремонта туда никогда не заглядывали, не смазывать, преды не снимали