habitant
нужно по нормативам определить:
1 Может ли включать/выключать автоматы в распределительном щите персонал с 1ой группой по электробезопасности ?
2 В чем принципиальное отличие (с точки зрения электробезопасности) автоматов в распределительном щите и выключателей света на стене?

начальник хочет к минимуму свести оперативный персонал

аргументирую:
1 Переключения в электроустановках должны осуществляться потребителем в соответствии с Правилами переключений в электроустановках, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757 <17> (далее - Правила переключений в электроустановках), с учетом требований настоящего пункта Правил. Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ, допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (п.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии)

соответственно: Переключения в электроустановках должны осуществляться электротехническим персоналом

2 однако:
операция при производстве переключений (операция): Действия по изменению положения одного коммутационного аппарата (при пофазном управлении - одной фазы), заземляющего разъединителя (при пофазном управлении - одной фазы), переключающего устройства релейной защиты и автоматики, изменению технологического режима работы одной единицы оборудования путем воздействия на один орган (ключ, кнопка и т.п.) управления, установке (снятию) одного переносного заземления, а также действия по проверке и осмотру и иные действия аналогичного характера (п.3.18 ГОСТ Р 55608-2018)

соответственно: Действия по изменению положения выключателей света тоже действия по изменению положения одного коммутационного аппарата!
sasha4312
Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа 1 по электробезопасности.
Присвоение I группы - обязательно, так как даже при работе на компьютерах, есть возможность поражения эл. током. Перечень персонала определяет руководитель и как правило старается перестраховаться, отсюда поголовное присвоение первой группы.
Первая группа по электробезопасности распространяется на не электриков (то есть на не относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу), которые напрямую не связаны с выполнением работ в электроустановках, но для которых существует риск поражения электрическим током при нестандартных ситуациях, отклонении от нормального режима работы оборудования, при поломке оборудования, замыкании.
Вторая группа также присваивается неэлектротехническому персоналу, но уже обслуживающему установки и оборудование с электроприводом.

С первой группой можно включать и отключать автомат в щитке, если корпус щитка пластмассовый (неэлектро-проводный) и в него, в щиток, невозможно залезть без инструмента.
В других случаях металлического щитка, в зависимости от его устройства, должно быть обеспечено при замыкании фазы на корпус, напряжение прикосновения не превышающее 50 вольт, время отключения защиты менее 0.4 секунды, и УЗО на 30 милиампер, защищающие всю линию до щитка и сам щиток.
Проще, возможно, поставить выключатель.
с2н5он
1.нет
2.в конструкции
gomed12
Лицо, инструктирующее на 1 группу обязан в соответствии с ДИ работника разъяснить какие опасности по поражению электрическим током ожидают работника при выполнении должностных обязанностей на раб. месте.
На практике работники перед началом работ и по окончании иногда производит переключения в групповых щитах, даже не ведая о классе защиты щита. И ни один руководитель не напишет в ДИ такие действия для неэлектротехнического персонала.
Работник с 1 группой может включать-выключать эл. оборудование в пределах своего рабочего места.
Руководитель обязан организовать такие действия с учетом режима работы, назначив ответственных из числа ЭТП, которые выполняют такие работы в порядке текущей эксплуатации.
habitant
для sasha4312:

1 еще можно заземляться в горшочек к кактусу, обязательно медной проволочкой
2 если распред щиток покрашен в защитный зеленый цвет уборщики его могут мыть с мылом
3 техническому директору такого предприятия разрешается не смотреть на срок годности колбасы перед употреблением
...


уважаемые господа - без подкрепления ссылками на нормативы,
это как "мне сосед-электрик рассказывал.."


нужно по нормативам определить:
1 Может ли включать/выключать автоматы в распределительном щите персонал с 1ой группой по электробезопасности ?
2 В чем принципиальное отличие (с точки зрения электробезопасности) автоматов в распределительном щите и выключателей света на стене?

если кто знает - просьба написать
с2н5он
2 в наличии открытых ТЧ
дико извиняюсь - а Вы кто в данной ситуации?
habitant
Цитата
2 в наличии открытых ТЧ

не понятно

Цитата
дико извиняюсь - а Вы кто в данной ситуации?

если вопрос адресован мне:
дико отвечаюсь - участвую в диалоге с начальником
с2н5он
чего не понятно?
gomed12
Я в своем сообщении 2 раза сделал упор на раб. место работника, а вы не могли открыт ПОТЭЭ прочитать:
Цитата
2.3 ПОТЭЭ
Перечень должностей, РАБОЧИХ МЕСТ, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации

Так вот издавайте приказ, расширяйте раб. место, впишите в ДИ, проинструктируйте и присваивайте.
У работника с 1 группой обычно стационарное РМ в определенном помещении, а щиты за пределами его постоянного места пребывания.
К тому же в щитах автоматы для различных помещений и оборудования. Не исключены ошибочные действия, поэтому относитесь к вопросу ответственно.
Для понимания. Если ЭТП имеет право ремонтировать, 2 группа только пользоваться закрепленным эл.оборудованием, то 1 гр. может издали смотреть.
habitant
2.3 ПОТЭЭ:
там нет ответа на мой вопрос (читал)

включать/выключать автоматы в распределительном щите с 1ой группой по электробезопасности по-моему нельзя.
в ПОТЭЭ не увидел разрешения.

четкой ссылки на этот вопос пока не нешел, поэтому и спрашиваю тут
Roman D
Включить комп, имхо, не оперативные переключения с первой группой?
олегу
Цитата(Roman D @ 25.5.2023, 12:15) *
Включить комп, имхо, не оперативные переключения с первой группой?

Да, а для чего у вас столько оперативников(не уж-то чтобы ходить по цехам и включать автоматы в щитках).
Нормативно ответит только юрист за денежку(вопрос сложный и требует существенного доказательства).
Я вот могу только предположить, что включить АВ в цехе может работник и без группы, всё зависит от функционального назначения установки, безопасности выполнения данной операции.
Зачем группа человеку если он пользуется выключателем света в комнате(а если выключатели неохота было покупать и поставили пластиковые боксы с АВ в которых естесственно клеммы АВ закрыты, зачем группа оператору ПК если он заземлён)-неужто вызывать для этого оперативника да и группу присваивать???
случайный
Цитата(sasha4312 @ 24.5.2023, 11:12) *
Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа 1 по электробезопасности.
Присвоение I группы - обязательно, так как даже при работе на компьютерах, есть возможность поражения эл. током. Перечень персонала определяет руководитель и как правило старается перестраховаться, отсюда поголовное присвоение первой группы.
Первая группа по электробезопасности распространяется на не электриков (то есть на не относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу), которые напрямую не связаны с выполнением работ в электроустановках, но для которых существует риск поражения электрическим током при нестандартных ситуациях, отклонении от нормального режима работы оборудования, при поломке оборудования, замыкании.
Вторая группа также присваивается неэлектротехническому персоналу, но уже обслуживающему установки и оборудование с электроприводом.

С первой группой можно включать и отключать автомат в щитке, если корпус щитка пластмассовый (неэлектро-проводный) и в него, в щиток, невозможно залезть без инструмента.
В других случаях металлического щитка, в зависимости от его устройства, должно быть обеспечено при замыкании фазы на корпус, напряжение прикосновения не превышающее 50 вольт, время отключения защиты менее 0.4 секунды, и УЗО на 30 милиампер, защищающие всю линию до щитка и сам щиток.
Проще, возможно, поставить выключатель.

уборщица производственных помещений, эксплуатирующая полотёр (переносит его в разные помещения, включает/отключает из розеток, производит чистку контейнера дя мусора/замену фильтров), какую квалификационную группу должна иметь?
Гость сочувствующий
Цитата(sasha4312 @ 24.5.2023, 11:12) *
...
С первой группой можно включать и отключать автомат в щитке, если корпус щитка пластмассовый (неэлектро-проводный) и в него, в щиток, невозможно залезть без инструмента.
...

При чём здесь инструмент? Может ключ от щитка?
А теперь немного порассуждаем: сможет "девочка из бухгалтерии" с 1-й группой по электробезопасности определить причину выключения автомата? Может он не выключен, а его "выбило" от КЗ или перегрузки? В таком случае, наверное, надо сначала искать причину срабатывания автомата, а это совсем другая песня.
Dimka1
Цитата(habitant @ 24.5.2023, 15:30) *
нужно по нормативам определить:


Нормативные документы написаны так, что по ним определить ничего толком невозможно. Можно только ими обмотаться и стоять в постойке смирно. Будет 100% электробезопасно.


Цитата(habitant @ 24.5.2023, 15:30) *
1 Может ли включать/выключать автоматы в распределительном щите персонал с 1ой группой по электробезопасности ?
2 В чем принципиальное отличие (с точки зрения электробезопасности) автоматов в распределительном щите и выключателей света на стене.


1. Может под Вашу ответственность. Объясните ему что да как надо делать и не надо делать чтобы он не устроил армагедон, внесите это дополнение в ДИ и все будет нормально. Зарплату сейчас всем платят не за работу, а за риски.
2. Ни в чем. Все, что угодно можно довести до абсурда.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 25.5.2023, 17:21) *
Нормативные документы написаны так, что по ним определить ничего толком невозможно. ...

Dimka1 - как же без знания нормативки VIP- персоной здесь на форуме стал? За "хулиганку"?
gomed12
Цитата(Dimka1 @ 25.5.2023, 17:21) *
Объясните ему что да как надо делать и не надо делать чтобы он не устроил армагедон, внесите это дополнение в ДИ и все будет нормально.

Вот "как не надо делать"-это ответственность и вероятность появления ошибочных действий - это другая группа.
Когда включают -выключают в кабинете свет, ПК- по-другому эти действия не выполнишь-это "как делать" должен знать 1 группа. Условия, создающих "как не делать" на РМ для 1 группы не должны быть и такие условия обязан работодатель не допускать.
А при выполнении включения-выключения групповых автоматов в щитке, где имеются и другие коммаппараты, есть вероятность ошибочных действий.
Rezo
Цитата(habitant)
уважаемые господа - без подкрепления ссылками на нормативы,.....нужно по нормативам определить....если кто знает - просьба написать
ПТЭЭП,
Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811,
Правила по охране труда при эксплуатации ЭЭ №903.

Думаю более, чем достаточно.
gomed12
В ПТЭЭПЭЭ требования к 1 группе не освещены. Ныне в ПОТЭЭ. Здесь вопрос понимания требований к группам с учетом условий на раб. месте и решает руководитель совместно с ответственным и АТП.
Dimka1
Цитата(gomed12 @ 25.5.2023, 19:50) *
Вот "как не надо делать"-это ответственность и вероятность появления ошибочных действий - это другая группа.
Когда включают -выключают в кабинете свет, ПК- по-другому эти действия не выполнишь-это "как делать" должен знать 1 группа. Условия, создающих "как не делать" на РМ для 1 группы не должны быть и такие условия обязан работодатель не допускать.
А при выполнении включения-выключения групповых автоматов в щитке, где имеются и другие коммаппараты, есть вероятность ошибочных действий.

В данном случае кому давать доступ в щит, а кому нет решает руководитель или гл энергетик под свою ответственность, а не нормативка, исходя из степени важности объекта, которым управляют из данного щита. Одно дело когда по ошибке уборщица вместо сортира обесточит кабинет директора, и совсем другое когда она обесточит целый завод.
gomed12
К сожалению и не руководитель и не гл. энергетик.
Руководитель представляет ДИ и результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, а ответственный за ЭХ по критериям отнесения к той или иной группе решает о присвоении группы.
А ответственность несут в равной степени руководитель работника и ответственный за ЭХ за неправильные действия и бездействия при присвоении группы, а работник за самовольное расширение раб. места и выполнение работ не предусмотренных ДИ.
sasha4312
Вот и я хотел всего лишь донести да habitant- а , автора статьи что разговаривая со своим рукамиводителем, надо донести до его изолированного от окружающего пространства мозга, что в случае чего отвечать придется ему.
Но, видимо, ответственным пытаются сделать самого Хабитант-а, а он упирается. Не надо было в начальники лезть. А залез, думай сам о безопасности своих подчиненных, и в случае чего неси ответственность за людей и за оборудование.
Очко-то играет? Командовать хочется, а отвечать в лом?
Да, и, уж если приспичело, это для хобитанта, может заземлиться, как он сам пишет, в горшочек с кактусом.

Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2023, 17:05) *
При чём здесь инструмент? Может ключ от щитка?
А теперь немного порассуждаем: сможет "девочка из бухгалтерии" с 1-й группой по электробезопасности определить причину выключения автомата? Может он не выключен, а его "выбило" от КЗ или перегрузки? В таком случае, наверное, надо сначала искать причину срабатывания автомата, а это совсем другая песня.


И Остапа (Бендера) понесло...

Цитата(случайный @ 25.5.2023, 14:22) *
уборщица производственных помещений, эксплуатирующая полотёр (переносит его в разные помещения, включает/отключает из розеток, производит чистку контейнера дя мусора/замену фильтров), какую квалификационную группу должна иметь?

Точно не помню, но, по старым правилам, уборщица в производственных помещениях с электрооборудованием, кажется не ниже второй.

P.S. ,Нашел!
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
2.3.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу III.
В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами) напряжением до 1000 В уборку может выполнять один работник, имеющий группу I.
Rezo
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
А теперь немного порассуждаем: сможет "девочка из бухгалтерии" с 1-й группой по электробезопасности определить причину выключения автомата?
Это не дело и не вопрос к "девочкаи из бухгалтерии" с 1-й группой безопасности.
Её дело в этом вопросе, включать чайник в разрешённые для этого розетки (если ещё разрешено вообще) и не включать всё такое и подобное (никуда не лесть), не относящееся к производственному процессу.
Цитата(gomed12)
В ПТЭЭПЭЭ требования к 1 группе не освещены.
Потому и не "освещены", что 1-я группа не является электрическим персоналом и не подпадающий под эти определения.
Цитата(gomed12)
ответственность несут в равной степени руководитель работника и ответственный за ЭХ за неправильные действия и бездействия при присвоении группы, а работник за самовольное расширение раб. места и выполнение работ не предусмотренных ДИ.
Вот именно!....
Гость сочувствующий
Цитата(Rezo @ 26.5.2023, 13:54) *
Это не дело и не вопрос к "девочкаи из бухгалтерии" с 1-й группой безопасности.
Её дело в этом вопросе, включать чайник в разрешённые для этого розетки (если ещё разрешено вообще) и не включать всё такое и подобное (никуда не лесть), не относящееся к производственному процессу. ...

Всё правильно, уважаемый Rezo, поддерживаю полностью. Нечего делать этим "девочкам" с первой группой возле автоматов в электрощитках.
Гость
Цитата(sasha4312 @ 26.5.2023, 13:06) *
Точно не помню, но, по старым правилам, уборщица в производственных помещениях с электрооборудованием, кажется не ниже второй.

Ога, с правами оперативного персонала icon_wink.gif и группу чтоб подтверждали через месяц icon_smile.gif
habitant
Цитата(Dimka1 @ 25.5.2023, 21:24) *
В данном случае кому давать доступ в щит, а кому нет решает руководитель или гл энергетик под свою ответственность, а не нормативка, исходя из степени важности объекта, которым управляют из данного щита. Одно дело когда по ошибке уборщица вместо сортира обесточит кабинет директора, и совсем другое когда она обесточит целый завод.



сомнительно если про это нет в нормативах
Dimka1
Цитата(habitant @ 29.5.2023, 16:04) *
сомнительно если про это нет в нормативах

Нормативы не знают все особенности электрооборудования Вашего предприятия. Поэтому там бла, бла, бла все в общем. Вы сами должны решить кому давать доступ, а кому нет. Никакие нормативы не гарантируют ничего. Можно все делать по правилам и оказаться в ж.. пе, и можно постоянно нарушать и быть на коне.