Антон1988
Доброго времени суток, при фазировке на стороне 0.4 получаю напряжение между одноименным фазами 20-30 вольт.один трансформатор нагружен второй нет. Это нормальное явление?
Ваня Иванов
Цитата(Антон1988 @ 7.7.2023, 10:46) *
...при фазировке на стороне 0.4 получаю напряжение между одноименным фазами 20-30 вольт. один трансформатор нагружен второй нет...
Даже в том случае, если бы и второй трансформатор был бы нагружен, напряжение между одноимёнными фазами при фазировке никогда не бывает равным 0,000 Вольт.
Гость
Антон1988,
слишком мало исходных данных
даже для совета icon_sad.gif
с2н5он
Цитата(Ваня Иванов @ 7.7.2023, 12:58) *
второй трансформатор был бы нагружен,
плохое сравнение, если бы оба были на ХХ
Ваня Иванов
Цитата(с2н5он @ 8.7.2023, 11:26) *
плохое сравнение, если бы оба были на ХХ
Большое спасибо! С Вашим замечанием согласен целиком и полностью. Поэтому излагаю своё предыдущее сообщение в следующей редакции:
Цитата
Даже в том случае, если бы и первый и второй трансформаторы были бы одного типа и одинаковой мощности, а также если бы они оба работали на холостом ходу, то напряжение между одноимёнными фазами при фазировке этих трансформаторов никогда не будет равным 0,000 Вольт!
Почему? Потому что даже Государст­венный первичный эталон Вольта не обеспечивает воспроизведение единицы ЭДС и электрического напряжения с абсолютной точностью, а со средним квадратическим отклонением до 5·10-8 В при неисключённой систематической погрешности 10-6 В

Roman D
А угол между напряжениями не мерили? 30° - уже заметно (разные группы соединения, уже нельзя параллелить).
mic61
Цитата(Roman D @ 12.7.2023, 13:08) *
А угол между напряжениями не мерили? 30° - уже заметно (разные группы соединения, уже нельзя параллелить).

При минимальном расхождении групп на 1 (30°) разница между одноименными фазами будет примерно Uф*sin15. Для трансформаторов 0,4 кВ эта величина примерно 95...113 В.
Т.е. че хочу сказать: группы одинаковые однозначно, может один транс сильно нагружен, может на трансах разные положения на ПБВ, может такие трансы попались.
При желании можно вызвать лабораторию, или самому стать ею на время. Сравнить Ктр между собой и с заводскими данными (если конечно они есть), Iхх, Uкз. А потом уже можно назвать причину расхождения напряжений.
gomed12
Положение анцапф надо бы посмотреть.
Ant29
Цитата(gomed12 @ 13.7.2023, 12:37) *
Положение анцапф надо бы посмотреть.

Ну и ВН тогда уж