Цитата(Roman D @ 12.7.2023, 13:08)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А угол между напряжениями не мерили? 30° - уже заметно (разные группы соединения, уже нельзя параллелить).
При минимальном расхождении групп на 1 (30°) разница между одноименными фазами будет примерно Uф*sin15. Для трансформаторов 0,4 кВ эта величина примерно 95...113 В.
Т.е. че хочу сказать: группы
одинаковые однозначно, может один транс сильно нагружен, может на трансах разные положения на ПБВ, может такие трансы попались.
При желании можно вызвать лабораторию, или самому стать ею на время. Сравнить Ктр между собой и с заводскими данными (если конечно они есть), Iхх, Uкз. А потом уже можно назвать причину расхождения напряжений.