Evgeshka7777
10.8.2023, 9:38
Господа электрики, посоветуйте. При пожаре был поврежден участок кабельной эстакады электроприемников 0,4кВ, проходящий во взрывоопасной зоне, повреждены все кабели. Посоветуйте каким способом их соединить или полная замена кабелей?
Shura_with_KINEF
10.8.2023, 11:09
Во взрывоопасных зонах любых классов муфты запрещены, а соединительные коробки с необходимой защитой, согласно классу зоны, пожалуйста.
Просто надо посчитать что дешевле, положить новый кусок кабеля, а старый сдать в металлолом и получить деньги, или устанавливать взрывозащищённые соединительные коробки, включать их в график ППР.
Опять же, не на всём же протяжении эстакада во взрывоопасной зоне? Возможно, можно оставшиеся куски сдвинуть по эстакаде так, чтобы соединение оказалось за пределами взрывоопасной зоны, тогда муфта.