Здравствуйте! Имеется ПС110\10кВ по ВН две секции 110кВ с секционными выключателем и две секции 10кВ с секционным выключателем. Одинаковые трансформаторы с РПН, нейтраль 110кВ заземлена ЗОН включен, нейтраль 10кВ изолирована, имеются два ДГР через нейтралеобразующий трансформатор. ПС тупиковая, питается от РУ-110кВ которое представлено полуторной схемой, 3 выключателя на 2 присоединения.
Возникают вопросы о секционировании этих трансформаторов по ВН и НН.
1. При секционировании по НН ступени РПН выравниваются и включается секционный выключатель 10кВ. Вопрос возникает о возможных перетоках, могут ли они быть при разной нагрузке. Как я понимаю трансформаторы являются гальванической развязкой и перетоки из сети 110кВ никак не пройдут через трансформаторы и через секционник 10кВ будут идти только уравнительные токи ввиду различия нагрузок по секциям 10кВ. В интернете уже ознакомился с мнениями, что такое действие нужно согласовывать с вышестоящим ДЦ, поскольку включение секционника 10кВ может вызвать большие перетоки. Так повлияет ли секционирование трансформаторов по НН на сеть ВН?
2. Вопрос очень дилетантский: При включении секционника по стороне ВН 110кВ фактически секционируется сеть 110кВ, но ведь сеть 110кВ уже работает в транзите и представляет собой большое кольцо, где направление мощности меняется. Как повлияет включение секционника 110кВ на тупиковой ПС на сеть 110кВ? Такую операцию требуется согласовать с вышестоящим ДЦ, поскольку секционник 110кВ находится в его ведении, но чем руководствуются ДЦ в чьем управлении находятся сети 110кВ? Правильно ли я понимаю что в сети 110кВ уже работают "в кольце" и секционирование линий на тупиковой ПС не приведет к аварийным перетокам, хотя они все равно будут?
Спасибо что потратили время.