помогите пожалуйста как правильно расчесать падение напряжения на бумаге выходит на много больше чем в жизни ситуация такая длина кабеля 200м 4*4 медь через каждые приблизительно 6 метров установлены счетчики напряжение в сети 100 вольт какое будет падение напряжения на последнем счетчике
AL 3f dU = (0,0219 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)
Cu 3f dU = (0,0131 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)
AL 1f dU = (0,13 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)
Cu 1f dU = (0,078 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)
Йдето примерно так. Можно сказать приблизительно.
Andrey Izh
28.11.2007, 10:37
Судя по описанию - у Вас РУ, РП или ТП напряжением выше 1000В.
Вам необходимо узнать полную мощность S(ВА) одного счетчика электрической энергии, затем умножить её на количество счетчиков, подключаемых на интересуемый кабель и рассчитать общий ток I=S/1,73xU. Но нужно учесть, что полученный таким способом ток будет протекать по обмоткам трансформатора напряжения и по участку кабеля от трансформатора напряжения до первого счетчика, на участке от первого счетчика до второго ток уменьшится на величину мощности одного счетчика и т.д. Нужно так-же учесть потери напряжения в трансформаторе напряжения.
Учитывая значительное количество счетчиков, подключенных на один трансформатор напряжения Вам необходимо проверить, в каком классе точности работает измерительный трансформатор.
Если затрудняетесь - укажите тип счетчиков электроэнергии, их количество и тип измерительного трансформатора, поможем.
Добрый вечер тип счетчиков СЭТ-4ТМ 03 01 полная мощность 1,5вА цепи напряжения взяты с измерительной обмотки самое неприятное что в жизни падение напряжения составляет 0,15в а у проектировщиков более большая цифра выходит и такая картина по нескольким подстанциям спасибо что не оставили без внимания если сможете то объясните пожалуйста что здесь не так и какие возможно могут быть ошибки
Цитата(basik @ 29.11.2007, 0:03)

Добрый вечер тип счетчиков СЭТ-4ТМ 03 01 полная мощность 1,5вА цепи напряжения взяты с измерительной обмотки самое неприятное что в жизни падение напряжения составляет 0,15в а у проектировщиков более большая цифра выходит и такая картина по нескольким подстанциям спасибо что не оставили без внимания если сможете то объясните пожалуйста что здесь не так и какие возможно могут быть ошибки
Проектировщики нагрузку на вторичной обмотке ТН по максимуму берут? (проектировщики наверное из энергоснабжения, которое Вам будет потом продавать электроны?

)
Andrey Izh
30.11.2007, 0:35
Уважаемый автор темы. Кроме счетчиков больше нет никакой нагрузки в 100 вольтовой цепи? Реле напряжения, например или реле времени?
по требованиям аскуэ мы исключаем все приборы вплоть до амперметра
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.