Доброго дня! возник некий спор в правильности расчетов и принципа узо. помогите разобраться.
Условия :
1) питающий кабель 5х6 (от узо до саморег. греющего кабеля)140м.
2) три участка с саморег. греющим кабелем по 80м
Сила тока при максимальной паспортной мощности греющего кабеля 36Вт/м
(36*80=2880Вт, с учетом cos(f)=0.98 полная мощность 2940ВА)
Решение:
Сила тока при мах. Мощности I=S/U=2940BА/220В = 13,36А
Утечка греющего кабеля = 13,36А*0.4мА = 5,34мА (I∆ = 0.4 * Iрасч )
Утечка линии = 140м*0,010мА = 1.4мА (0.01 * L)
Суммируем: 5.34мА*1.4мА = 6,74мА (I∆ = 0.4 * Iрасч + 0.01 * L)
Итоговая суммарная утечка получена – 6,74мА
Суммарный ток утечки через УЗО не превышает 1/3 установки срабатывания 30 мА
И все вроде бы не чего, но как это работает в трехфазной сети? умножить на 3 ? тогда узо нужно не 30мА, а 100мА. Но если, в трехфазных сетях происходит векторное суммирование токов фаз. Поэтому, при равномерной нагрузке по фазам A, B и C ток через нейтральный проводник N =0
Исходя из этого, все же 30мА достаточно или я ошибаюсь и нужно все таки 100мА?