Fish
Доброго всего и всем. Столкнулся с проблемой подключения загородной базы отдыха к электросистеме. 19 млн запросили за технологическое подключение к Россетям. Необходимая максимальная мощность электроприемников всех максимум 10 кВт. На расстоянии 1,5 км есть предприятие, которое готово дать точку 0,4 кВ. Через пересеченную местность хочу записаться от них по проводу СИП. При этом понимаю, что потеря напряжения будет сверх нормы. Подскажите, дайте совет дельный, какие есть варианты, что бы привести электричество от предприятия к себе и как потерю компенсировать до нормативного значения. Спасибо!
Shura_with_KINEF
Вы считаете, что 19 млн дорого?
Хорошо.
1,5 км СИП 4*70 - 0,6 млн
38 - 40 опор с установкой, комплектом анкерных зажимов, монтажной ленты, заземлителей и пр. - 1,2 -1,8 млн
Расчистка трассы с механизмами - 0,5-1,5 млн
Аренда или покупка земли под ВЛИ - 7,5 Га, сколько стоит у вас в регионе земля?
Стоимость проекта, согласование - ?
Сколько времени на всё уйдёт?
Я думаю список ещё добавят.
Завтра у сметчиков на работе могу уточнить стоимость работ и материалов, без учета стоимости ПКР.

А так, договор, конкретные сроки в пределах полугода, и вы с электричеством.
Ваня Иванов
Цитата(Fish @ 2.11.2023, 21:55) *
...какие есть варианты, что бы привести электричество от предприятия к себе и как потерю компенсировать до нормативного значения.
Рассмотрите вариант прокладки кабельной линии с медным кабелем. Обойдётся почти в два раза дешевле, чем городить огород с ВЛ-0,4 кВ.
Ниже показаны результаты расчёта падения и потери напряжения для медного кабеля сечением 35 мм2 длиной 1500 м при активно-индуктивной нагрузке по 15 А (3,3 кВт) на каждую фазу и cosφ = 0,8



с2н5он
Вы не оцениваете риски, предприятие через год скажет идите нафиг, чего делать будете?
Shura_with_KINEF
Цитата(с2н5он @ 3.11.2023, 7:24) *
Вы не оцениваете риски, предприятие через год скажет идите нафиг, чего делать будете?

+100500. Если предприятие не сетевая организация, может ещё под суд загреметь за перепродажу эл.энергии. Ну если, конечно речь о России.
Митяй_
Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм2. Но потери будут большие и эти потери вы будете оплачивать...
с2н5он
самое интересное что считаете потери от тчк подключения, а там может ещё 1 км. сетей до ТП
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2023, 0:58) *
Рассмотрите вариант прокладки кабельной линии с медным кабелем.
Вариант рассмотрен. За Ванин счет принят к исполнению. )
Гость
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 22:30) *
Я думаю список ещё добавят.

Конечно
Утешительные премии топ-менеджменту Россетей icon_wink.gif
п.с.
Ничего с вами не случится, поработаете пару-тройку лет в минус и отобьете электроснабжение.
п.п.с.
Хотели капитализма ?
Наслаждайтесь
Олега
Цитата(Гость @ 4.11.2023, 7:15) *
Хотели капитализма ? Наслаждайтесь
Можно подумать, что при Советах тёмных уголков на карте Родины не оставалось..
Fish
Цитата(Митяй_ @ 3.11.2023, 15:30) *
Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм2. Но потери будут большие и эти потери вы будете оплачивать...

Оплатить потери не проблема, они минимальные будут по сравнению с тем, что сейчас генератор обеспечивает снабжение. На входе к потребителю можно же поставить стабилизатор напряжения тиристорный, который будет увеличивать напряжение до нормативного плюс/минус.
СИП протягиваться будет самостоятельно на деревянных опорах, через лесную местность, с собственником которой вопрос решен. По этому затраты минимальные.
Fish
Цитата(Митяй_ @ 3.11.2023, 15:30) *
Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм2. Но потери будут большие и эти потери вы будете оплачивать...

Оплатить потери не проблема, они минимальные будут по сравнению с тем, что сейчас генератор обеспечивает снабжение. На входе к потребителю можно же поставить стабилизатор напряжения тиристорный, который будет увеличивать напряжение до нормативного плюс/минус.
СИП протягиваться будет самостоятельно на деревянных опорах, через лесную местность, с собственником которой вопрос решен. По этому затраты минимальные.
Гвость
Если запрашиваемая мощность небольшая, можно подвести одну фазу, всяко дешевле будет.
Компенсировать потери стабилизатором... та ещё идея.
Штаны через голову тоже можно одевать icon_smile.gif
Гость
Цитата(Fish @ 2.11.2023, 21:55) *
Доброго всего и всем. Столкнулся с проблемой подключения загородной базы отдыха к электросистеме. 19 млн запросили за технологическое подключение к Россетям. Необходимая максимальная мощность электроприемников всех максимум 10 кВт. На расстоянии 1,5 км

Так Россети небось предложили строительство ВЛ 10кВ и трансформаторной подстанции ? Тогда нормальный ценник.
Самостоятельная прокладка СИП через лес категорически не рекомендуется. Можно попасть на ущерб (лесной пожар, к примеру) и потом никому ничего не докажешь. Самое поганое, что просто могут сделать крайним, типа линия твоя - значит ты виновник пожара icon_sad.gif Такова реальность, к сожалению.
имхо
Fish
Цитата(Гость @ 4.11.2023, 14:44) *
Так Россети небось предложили строительство ВЛ 10кВ и трансформаторной подстанции ? Тогда нормальный ценник.
Самостоятельная прокладка СИП через лес категорически не рекомендуется. Можно попасть на ущерб (лесной пожар, к примеру) и потом никому ничего не докажешь. Самое поганое, что просто могут сделать крайним, типа линия твоя - значит ты виновник пожара icon_sad.gif Такова реальность, к сожалению.
имхо

Может и нормальный, но неподъёмный. До РУ 110 4,5 км потому что. Рядом в 700 метрах линия ВЛ 10 кВ, принадлежит ФСК, ОРУ-500. Они не дают точку, говорят что до 630 кВА не подключают.
gomed12
По п.п. 40(4)-40(10) ПП РФ 861 предприятию придется осуществить перераспределение своей макс. мощности между вами и согласовать с сетевой организацией опосредованное присоединение потребителя к своим сетям.
Уйти от потерь можно установив в начале линии повышающий 0,4/10 кВ на 16 кВА столбовой трансформатор и в конце линии уже понижающий 10/0,4 кВ. Нужен проект, скорее всего предприятию придется получать акт техн. присоединения вас к своим сетям все там же в Россетях в пределах либо выделенной себе мощности, либо дополнительной. Будет ли предприятие заниматься вашими проблемами еще вопрос.
Олега
Цитата(Fish @ 4.11.2023, 8:53) *
На входе к потребителю можно же поставить стабилизатор напряжения тиристорный, который будет увеличивать напряжение до нормативного плюс/минус..
Хоть "транзисторный".. Подтягивание напора не халявное, а за счет увеличения потребляемой мощности.
gomed12
Выше мной был дан один из вариантов схемного решения.
В исполнении бестрансформаторного решения, при выполнении кабелем (ВЛИ) потери в линии составят примерно 35 В



Для нормальной работы электроприемников в этом диапазоне потерь напряжения предлагаю использованию стабилизатор на базе вольтодобавочного трансформатора





Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 6.11.2023, 18:18) *
Выше мной был дан один из вариантов схемного решения...
Уважаемый коллега gomed12! Ещё выше, в сообщении #3, предлагался к рассмотрению вариант с применением медного кабеля сечением 35 мм2, при котором потери напряжения будут вполне приемлемыми, всего 10-12 В (около 5%). Это значительно дешевле строительства ВЛ-0,4 кВ и тем более дешевле строительства ВЛ-10 кВ с двумя мачтовыми трансформаторами. Вы думаете, что никто не пытался рассчитывать вариант КЛ-0,4 кВ с "люминиевым" кабелем, или Вы никого не видите и не слышите, кроме себя?
gomed12
Кто ж сказал, что при опосредованном присоединения ТС, предприятие даст гарантированно 380 В.
И почему думаете, что подземная прокладка меди будет дешевле, чем ВЛИ?
По любому, затраты будут рядом с 1 млн, что с трансформаторами, что без них.
И не это главное, а главное, что все действия необходимо согласовывать с Россетями, а там товарищи работают на свою прибыль.
Неделю назад столкнулся с ситуацией для получения 2 категории, когда Россети готовы построить новую подстанцию с прокладкой нового кабеля рядом с нашим РП-10 кВ, вместо ремонта старого кабеля на 10 кВ в этом же РП, иначе без инвестиций на строительство прибыли не будет. Абсурд.
Rezo
Цитата(gomed12)
Абсурд.
В настоящее время законы в стране практически не работают и напрочь нет никакой ответствености за зто.
Все творят, что хотят в зависимсти от уровня возможности достижения безнаказаной наглости.
Реальный контроль со стороны государства отсутствует полностью!
И это во всём и это только увеличиваетс - скоро и до "разборок" 90-х видимо дойдём.