Дмитрий1188
Доброе утро.
Получилась такая ситуация:
Произошло КЗ в станции управления электродвигателем, станция выгорела синим пламенем, пришлось тушить огнетушителями. В этот же момент перегорел один ПК-6 кВ в ТП, при этом не отработали отходящий автомат на линию (400 А) и вводной автомат (630 А), мощность станции 250 кВт (вводной автомат на станции 630 А оказался впоследствии отключенным). Одновременно сгорели блоки питания камер видеонаблюдения. Необходимо техническое обоснование данной ситуации. После перегорания предохранителя остальные станции управления отключились по неполнофазному режиму.
с2н5он
проектная документация есть?
prude
Цитата(с2н5он @ 23.11.2023, 7:22) *
проектная документация есть?

Поддержу
ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. РАСЧЕТ СЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ И ВЫБОР АППАРАТОВ ЗАЩИТ.
ПРОВАЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ПУСКОВУЮ МОЩНОСТЬ. РАСЧЕТ.
ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. РАСЧЕТ.
ТС что в данных документах?
Сунцов Денис
Цитата(Дмитрий1188 @ 23.11.2023, 8:22) *
, при этом не отработали отходящий автомат на линию (400 А) и вводной автомат (630 А)


фото этих АВ (чтобы хорошо было видно переключатели на расцепителях) - в студию.

Если АВ на 630 в конце линии отключился - то однозначно причина в этих АВ.
Лично видел АВ в ТП со снятым расцепителем (на современных АВ они снимаются)

Если уставки правильные, скорее всего, придется привлекать ЭТЛ/СРЗА для прогрузки неотключившихся АВ.
Гость
Цитата(Дмитрий1188 @ 23.11.2023, 7:22) *
Необходимо техническое обоснование данной ситуации.

Очень сомнительно, что форум сможет чем-то помочь в данной ситуации .. Если только сочувствие выразить ..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.