НИР
Здравствуйте, есть вопрос по измерительным высоковольтным ТН, например типа ЗНОЛ(П)-6кВ.
В каталоге указаны первичные напряжения 6,0 6,3 6,6 6,9кВ. Вторичное напряжение во всех случаях 100В.
Вопрос:
- Для чего разные напряжения первичной обмотки?
- означает ли что у ТН разные коэффициенты трансформации 60, 63, 66, 69 ?

Roman D
Цитата(НИР @ 7.12.2023, 7:16) *
- означает ли что у ТН разные коэффициенты трансформации 60, 63, 66, 69 ?

Как минимум, 6***/√3 icon_wink.gif
НИР
Меня больше интересуют коэффициент трансформации, выбираем ТН, проектанты запроектировали ТН с напряжениям 6,3/100В.
Речь идёт об учете электроэнергии, так повелось, что всегда в учете электроэнергии при расчетах коэффициента счетчика учитывали Ктн=60, т.е., первичка 6кВ, вторичка - 100В.
А тут как по коэффициенту Ктн будет 63?

Roman D
Цитата(НИР @ 7.12.2023, 13:18) *
Меня больше интересуют коэффициент трансформации, выбираем ТН, проектанты запроектировали ТН с напряжениям 6,3/100В.

Гоните этих проектантов: что-то там не так.

Раз уже между фазами 6 кВ, то между фазой и землёй - 3,5 кВ. √3 не забываем.
Маркировка трансформатора ЗНОЛ (ЗНОМ, и т д) означает "заземляемый, однофазный". Три трансформатора включаются "звездой" к ВН 6 кВ. Соответственно, вторичные обмотки - так же.

Если Вам нужно подключить первичную обмотку между фаз (т.е. к 6 кВ), то потребуется трансформатор НОЛ (НОМ) и т.п.


...А вдруг у Вас 3*6/10 кВ с заземлённой нейтралью? icon_eek.gif