Bsa44
Необходимо запитать холодильник 560 кВт по 0,4 кВ II категории. Есть по АРБП 1000 кВт собственной ТП 10/0,4 2*630 и АРБП 600кВт от сетевской ТП 10/0,4 630 кВт.
Гос. Экспертиза требует новые ТУ (непонятно зачем если мощность есть). Проектировщик требует питание от разных фидеров ПС 35/10 кВ. Правы ли они?
gomed12
Требовать, конечно, проектировщики не могут, только рекомендовать.
По сути они правы, нужны 2 независимых источников питания.
Но...
Если питающие центры собственного и сетевого ТП выполнены по 2 категории, то у вас практически всегда будет 2 категория, хотя может быть вы запитаны от одной секции 10 кВ.
с2н5он
Цитата(Bsa44 @ 7.12.2023, 21:17) *
от разных фидеров ПС 35/10 кВ.
по факту ваш и сетевой как запитаны?
Олега
Цитата(Bsa44 @ 7.12.2023, 21:17) *
Необходимо запитать холодильник 560 кВт ...
Гос. Экспертиза требует новые ТУ (непонятно зачем если мощность есть).
Эта "мощность" никаким оборудованием не использовалась до появления холодильника ? Типа в резерве прозябала ?
Bsa44
Фидер по 10 кВ один
с2н5он
д.б. с головы 2 транса /10 кВ., 2 секции шин 10кВ., 2 фидера с разных СШ, две 1-о или 2-х трансформаторная ТП, ну и по 0,4 также
Bsa44
Спасибо
Ant29
Не путаем понятия точка присоединения и источник питания.