Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: СК11 (Монитор электрик) использование в распределительной сети SCADA, OMS, DMS.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Арсений Иванович
Добра. Коллеги у кого-нибудь есть опыт использования СК11 (Монитор электрик) в распределительной сети (SCADA, OMS, DMS)?
Можете в вкратце поделиться на сколько сырые их решения? Или там всё идеально работает? Особенно интересует система управления отключениями и построение сима распредсети(При построении CIM модели они учитывают ГОСТ Р 58651.6—2022 ?) .
Вроде как де-юре(СТО 59012820.27.010.001-2022) стандарт российской энергетики. А информации кроме официального сайта кот наплакал...
с2н5он
Цитата(Арсений Иванович @ 13.12.2023, 9:06) *
опыт использования СК11
есть, но только использования
Арсений Иванович
В распределительных сетях? А можете рассказать про работу с автоматическим планировщиком переключения в системе (OMS), на сколько он корректно работает? Пользуетесь ли в работе?
(Судя по официальному сайту это либо браузер Отключений, либо браузер FLISR).
с2н5он
ничего не понял, но очень интересно)
может о разном говорим?
у нас вот
Арсений Иванович
Судя по названиям это веб интерфейс СК11 для мастеров и руководителей. Диспетчера и режимщики через свои приложения работают.
Но тем не менее эта информация тоже очень интересна. А вы наряды через него оформляете?
с2н5он
да, это в браузере, у диспетчеров и выше программа
да, основное это наряды и схема
Арсений Иванович
И на сколько удобно выписывать наряды?
Он позволяет выписывать наряды при нажатии на элемент схемы? На сколько в таком случаи корректно генерируются мероприятия по безопасности? Особенно интересуют ВЛ 6-10 кВ.
Как выписываются наряды на 0.4 кВ?

И организационных пару вопросов. У вас есть какая-нибудь нормативка которая позволяет работать с электронными нарядами? Или всё по старинке печатаем два экземпляра заносим один диспетчеру, а СК11 просто для галочки?
с2н5он
Посетить мою домашнюю страницу[img]
место работы выбирается из структуры сети, насчёт из схемы, вроде нет, спрошу
тех.меропиятия руками
в электронном виде - пока об этом не слышал, да и как Вы себе это представляете?
а так удобнее чем руками, наряд можно выписать и ранее, скинуть в черновики, можно скопировать ранее выданный и подправить
Арсений Иванович
Судя по структуре, 0.4кВ у вас в модели вообще не описано. Пару объектов чтобы наряд выписать. Наверно сильно сложно поддерживать такой объём информации, по этому никто этим не заморачивается.
А можете если не затруднит показать структуру какой-нибудь ВЛ из ЛЭП-10кВ с СР или ОР и кучей участков?

Цитата
тех.меропиятия руками

А вроде есть кнопка сформировать. Что совсем бред пишет?

Цитата
в электронном виде - пока об этом не слышал, да и как Вы себе это представляете?

В целом, я думаю точно также как переключения по планшету без выхода на диспетчера(т.е. никак))).
Ну мало ли прогресс пришёл в энергетику и можно прямо на планшете у допускающего расписаться.
(Как у же давно можно в салонах сотовых операторах, банках и тп.)


Цитата
а так удобнее чем руками, наряд можно выписать и ранее, скинуть в черновики, можно скопировать ранее выданный и подправить

Ну это я ещё когда мастером работал, так можно было в ворде писать. Где тут прогресс?))


с2н5он
0,4 - уровень - по ТП скан, по ВЛ только до ВЛ-0,4 , фидер и т.д. руками
сформировать кнопки у меня нет, есть выбор из справочника как выше писал
по электронному виду теоретически можно, но для этого нужны работягам ЭЦП, планшеты, нужно чтобы везде был интернет (что мало вероятно), подписи д.б. все ЭЦП, ибо РТН не согласовал совмещение ЭЦП с ручной подписью и кстати, если планшет в лесу сдохнет - шо делать будем?
в ворде можно, но это больше времени занимает

по месту работы и тех.мероприятиям выбора из схемы нет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.