donvovchik
а нужно ли уравнивать бассейн?
куда и что ставить?
что уравнивать?
Victor195002
Добрый вечер.
Если набраться храбрости и заглянуть (ни в коем случае не на ночь глядя) под чашу бассейна (имеется ввиду бассейн средней руки на приусадебной территории), можно увидеть немало разнообразнейших электротехнических устройств icon_eek.gif , как то:
1. Устройство подготовки воды (поддерживает заданную температуру, химический состав, фильтрует механические включения- да-да, в современных бассейнах всякое случается).
2. Система водообмена, в том числе и устройства, создающие виртуальное течение (наверное существует более профессиональное название).
3. Здесь же обычно располагаются фанкойлы для обогрева внешнего остекления здания бассейна.
4. Кроме того, обычно в помещении бассейна располагаются и устройства осушения воздуха.
Сопоставляя все это великолепие с сухим и шершавым языком ПУЭ в разделе, посвященном уравниванию потенциалов, можно сделать вывод о несомненной необходимости применения даже в бассейне положений ПУЭ, и постараться хоть чуть-чуть эти потенциалы уровнять icon_smile.gif .
donvovchik
дополню инфу!
а зачем мне ставить коробки, если в комплекте с оборудованием для бассейна уже едет своя система ур.потенциалов!
я имею ввиду, нужно ли еще что то к ним из пуе?
Victor195002
Добрый вечер.
1. Каждый раз супермастера по монтажу бассейнов ходят и нудят о том, что им нужно, как они выражаются "дополнительное заземление", так что насчет того, что уравнивание потенциалов "уже едет" как-то "свежо предание, да верится с трудом".
2. Остальные перечисленные устройства в комплект системы подготовки воды не входят, поэтому для них ничего и не "едет".
Так что, дорогой товарищ, не поленитесь, проще потом отплевываться.
donvovchik
спасибо!
а есть ли схема как для ванны?
стояк горячей, холодной, ванна(поддон) ну а как с чашеей бассейна?
коробка с клеммами на 8 зажима?куда ее?
за что цеплять?
в теории я знаю, но вот на практике...увы!
Victor195002
Добрый день.
Цитата(donvovchik @ 2.12.2007, 23:08) *
ну а как с чашеей бассейна?


По всему периметру чаши пристреливается или прикрепляется другим, согласованным с изготовителем чаши способом, стальная полоса 24х4, к ней подвариваются отрезки стальных шпилек диам. 6...8 мм, к которым и происходит таинство подключения проводящих частей аппаратуры и других необходимых элементов. Одна из этих шпилек служит для создания контакта ДСУП и ГЗШ.
Очевидно могут быть и другие конструктивные варианты исполнения указанного устройства.
gomed12
Цитата
ДСУП и ГЗШ.

Может быть ОСУП и ГЗШ ?
Правильнее ДСУП и ПЕ-шина ближайшего ЭШ в лучшем случае, в худшем к ОПЧ, соединенного к ПЕ ЭО.
Способ организации ДСУП определяет ТЗ Заказчика, но оно не должно ослаблять требования ГОСТов.
Олега
"ближайшего ЭШ"
ближайшего или того. от которого подключается оборуд.?
Victor195002
Добрый день.
Цитата(gomed12 @ 4.12.2007, 18:22) *
Может быть ОСУП и ГЗШ ?
Правильнее ДСУП и ПЕ-шина ближайшего ЭШ в лучшем случае, в худшем к ОПЧ, соединенного к ПЕ ЭО.
Способ организации ДСУП определяет ТЗ Заказчика, но оно не должно ослаблять требования ГОСТов.

1. Да ситуация вообще-то типовая: имеется коттеджная постройка, состоящая из нескольких отдельно стоящих строений, одной их которых является здание бассейна (хозяин, естественно, один человек). Главный ввод и одновременно ГЗШ и ОСУП, выполняющая свои функции в соответвтствии с п. 1.7.82 ПУЭ расположены в другом (основная постройка) здании. Электроснабжение бассейна осуществляется от отдельного щитка, расположенного в здании бассейна и подключенного к главному вводу подземной кабельной трассой (в том числе и проводник ДСУП бассейна). В связи с этим в здании бассейна организована система ДСУП в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ. Вообще-то ситуация крайне похожа на рис. 1.7.7. ПУЭ, только раздербаненную территориально. Компетентные органы при согласовании нисколько не были против такой трактовки, да их никто и не пытался нагреть.
2. Наверное, как писалось выше, может быть несколько вариантов организации уравнивания потенциалов в каждом конкретном случае. С удовольствием учту Ваши замечания и пожелания в дальнейшем. icon_biggrin.gif
3. По части разработки ТЗ Заказчика: ну кто у нас такие домики строит? Ну как он, бедный, Вам разработает такое ТЗ, да ещё чтобы "не ослаблять требования ГОСТов"? icon_wink.gif