Добрый день.
Цитата(gomed12 @ 4.12.2007, 18:22)
Может быть ОСУП и ГЗШ ?
Правильнее ДСУП и ПЕ-шина ближайшего ЭШ в лучшем случае, в худшем к ОПЧ, соединенного к ПЕ ЭО.
Способ организации ДСУП определяет ТЗ Заказчика, но оно не должно ослаблять требования ГОСТов.
1. Да ситуация вообще-то типовая: имеется коттеджная постройка, состоящая из нескольких отдельно стоящих строений, одной их которых является здание бассейна (хозяин, естественно, один человек). Главный ввод и одновременно ГЗШ и ОСУП, выполняющая свои функции в соответвтствии с п. 1.7.82 ПУЭ расположены в другом (основная постройка) здании. Электроснабжение бассейна осуществляется от отдельного щитка, расположенного в здании бассейна и подключенного к главному вводу подземной кабельной трассой (в том числе и проводник ДСУП бассейна). В связи с этим в здании бассейна организована система ДСУП в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ. Вообще-то ситуация крайне похожа на рис. 1.7.7. ПУЭ, только раздербаненную территориально. Компетентные органы при согласовании нисколько не были против такой трактовки, да их никто и не пытался нагреть.
2. Наверное, как писалось выше, может быть несколько вариантов организации уравнивания потенциалов в каждом конкретном случае. С удовольствием учту Ваши замечания и пожелания в дальнейшем.
3. По части разработки ТЗ Заказчика: ну кто у нас такие домики строит? Ну как он, бедный, Вам разработает такое ТЗ, да ещё чтобы "не ослаблять требования ГОСТов"?