VA
Подскажите какие есть бесплатные программыдля расчета токов по составленной схеме (начерченной) и заданном напряжении и нагрузке. Для выбора проводников и аппаратов. Может у кого есть крек на WinElso 5.1.
cruel
Зачастую такие программы есть на кафедре ЭЭ почти в каждом интитуте.
106618
Киньте пожалста студенту колледжа что нить под виндоуз.
Мне надо будет расчитывать ток к.з. цеха применительно к сети 0,4кВ
надо будет выбирать выключатели чтобы селективно срабатывали и ещё надо будет чувствительность проверять и провод придумывать.

Как поч=счтитать ток к.з. в 3-х фазной сети с N
как выбрать автомат и провод

Если вы специалисты напишите пожалста какие надо коэффициенты в курсач писать по чувствительности, минимальной кратности тока

и ещё вопрос - что за защита от однофазных замыканий и зачем она нужна и какая выдержка времени?
kivan
Цитата(106618)
и ещё вопрос - что за защита от однофазных замыканий и зачем она нужна и какая выдержка времени?


Однофазный ток КЗ имеет значение меньше по сравнению с 2-х и 3-х фазным КЗ. Поэтому уставку срабатывания аппаратов защиты выбирают по значению тока однофазного КЗ. Задержка времени применяется для обеспечения селективности срабатывания аппартов защиты и в каждом конкретном случае является различной.
kivan
Цитата(106618)
Если вы специалисты напишите пожалста какие надо коэффициенты в курсач писать по чувствительности, минимальной кратности тока  


Читайте ПУЭ!!!

1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:

в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;

в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25.