walter3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как влияет витковое замыкание ТТ на учёт электроэнергии? И где об этом почитать нормативные документы в техническом и юридическом аспекте. Учёт коммерческий.
gomed12
Расход ЭЭ увеличится.
Изучить в учебниках.
Roman D
А потом вторичка сгорит, и транс стечёт по шине.
чукча
Цитата(walter3 @ 25.2.2024, 8:57) *
как влияет витковое замыкание ТТ на учёт электроэнергии?

Если речь о ТТ счётчика, то на учёт повлияет положительно для потребителя - показания счётчика будут занижены.
Roman D

Как правило, у всех измерительных ТТ вторичная обмотка - 5А (1, но редко).
Стало быть, при 100% нагрузки по первичке ток вторичной обмотки будет 5 А. Пока обмотка цела, всё хорошо. А когда отгорит в месте КЗ, сопротивление вырастет →∞, Мощность на трансформаторе - P=I2R тоже →∞. Если у вас ТTшка 5W... и виток замкнутый греться будет...
чукча
Это когда отгорит и если отгорит.
gomed12
Цитата(чукча @ 27.2.2024, 13:23) *
Если речь о ТТ счётчика, то на учёт повлияет положительно для потребителя - показания счётчика будут занижены.

Согласен, ТТ не ТН.
Из чего, не отгоревший короткозамкнутый ампер-виток не будет участвовать в учете, что немного уменьшит выходной ток ТТ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.