Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста такой вопрос... при построении своей внутренней системы учёта профилей мощности по потребителям(не коммерческий )35 счетчиков Меркурий230 по цехам и зданиям. Где лучше выполнять корректировку мощности с учётом коэффициента трансформации? Вкратце столкнулся с такой проблемой. При вычитывания профиля мощности ОПС сервером от Инсат мульти протокол....задал в нем коэффициент трансформации. При построении тренда заметил провалы. Подумал переходы были на резервный ввод(на каждом свой счётчик) были. Спрашиваю дежурных...не было. смотрю в HDA a трем значениям не произошел пересчет ...ну и естественно на масштабируемом тренде это выглядело как практически нулевое значение. Вот я и стал думать. Что-то не особо нашел от практиков сообщений по теме. Вижу что можно в самом счётчике ввести коэффициент трансформации. Ещё не пробовал это в счетчике делать тестирую на одном здании пока(там два ввода...два счетчика) ...хотя и стенд есть да времени особо нет играться. Думаю лучше спрошу чтобы своих шишек не набить как было в ваших решениях? По факту за долгие годы сложилась практика дежурный снимал показания со счетчиков без коэффициента трансформации. Данные вносили в таблицу Ексель, где уже нарастающим итогом все считалось...суммировалось и естественно шел пересчет коэффициентов трансформации...за долгие годы наладилась вроде но пришли новые веянья...надо автоматизировать учет...