В дополнение к сказанному выше предлагаю ознакомиться со следующей статьёй:
перейти по ссылке.
Для начала желательно узнать, к какому типу относится морская платформа в соответствии с общепринятой классификацией:
Чтобы иметь представление о габаритных размерах нефтегазодобывающих платформ показываю некоторые из них:
Характерной ошибкой является выполнение измерений сопротивления ЗУ при недостаточном удалении токового электрода от контролируемого ЗУ. При этом возникает большая методическая погрешность измерения в сторону уменьшения измеряемого сопротивления и измеренное значение сопротивления ЗУ может оказаться в несколько раз меньшим действительного, что создаёт иллюзию соответствия сопротивления ЗУ всем требованиям нормативных документов, в то время как действительное значение сопротивления ЗУ превышает установленные нормы в несколько раз!
Например, если размер D наибольшей диагонали ЗУ равен 70 м, то расстояние между ЗУ и токовым электродом (ТЭ) должно быть не менее 3D = 210 м.
Не рекомендуется пользоваться прибором М416, имеющем слишком высокую погрешность, особенно при измерении малых сопротивлений ЗУ менее 1 Ом.
Измерения желательно выполнять измерителем сопротивления заземления типа Ф4103-М1 или более точными электронными цифровыми приборами типа ИС-05, ИС-06, ИС-10, ИС-20, ЦС4107 и др.
Для измерения сопротивления заземляющих устройств с повышенной точностью применяется следующая однолучевая схема с перестановками потенциального электрода и построением кривой зависимости измеренного сопротивления от расстояния между ЗУ и потенциальным электродом (ПЭ), позволяющая получить наиболее точные результаты: