с2н5он
Собственно вопрос - не запрещено? В ПУЭ данный вопрос не рассматривается, по крайней мере не нашёл.
Гость
Если находятся за забором в ведении одной организации, тогда допустимо (к примеру ЖД или электростанция).
Во всех остальных случаях - гемор на всю голову (с охранными зонами, с допусками, с надзором, с персоналом и прочее). имхо
gomed12
П.2.4.33
1,75 м
с2н5он
это я видел, но вышестоящее руководство делает упор на УО, ссылки естессно не дают
gomed12
Что с УО, что без него обслуживать ВЛИ необходимо, ПУЭ не ограничивает установку технических устройств на опоре. Владелец д/разрабатывать доп. орг-технические мероприятия по содержанию и обслуживанию совместных ВЛ и ВЛИ.