Siruff26
Здравствуйте.
Есть существующая ВЛ0,4 по столбам освещения в городе. На одном из столбов к линии через "орехи" подключен потребитель (просто Т-образный отвод).
Кабель СИП, длина трассы метра два, других кабелей на опоре нет, изменения направления нет.

Вопрос. Как-то можно отбиться от требований заказчика повесить бирка на начало и конец трассы?
Цена вопроса три копейки, но объект фактически сдан в эксплуатацию и гнать бригаду с вышкой на другой конец географии не хочется от слова совсем.
Shura_with_KINEF
Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *

Может, конечно меня поправят, но я никогда не слышал о том, чтоб ВЛ маркировали бирками на проводах, кабельные линии, другое дело.
Костян челябинский
Если мне не изменяет склероз, требование только для кабельных линий. СИП не кабель и линия не кабельная. Проверьте за мной в ПУЭ
Shura_with_KINEF
Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *
На одном из столбов ...
Кабель СИП

Костян челябинский
Shura_with_KINEF, ну вот такие здесь профессионалы бывают
Гость
Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *
Вопрос. Как-то можно отбиться от требований заказчика повесить бирка на начало и конец трассы?
ну так определитесь, что дешевле: - отбиться или проваркировать ?

Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *
Цена вопроса три копейки,

в чем тогда вопрос то ?
с2н5он
Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *
Как-то можно отбиться от требований заказчика
попросить обосновать его хотелки со ссылкой на НТД
чукча
В ПУЭ где-то попадалось, что можно не маркировать кабель, видимый на всём своём протяжении. Если память не подводит.
с2н5он
если не в пучке
чукча
Так написал же "видимый на всём своём протяжении", это не про "пучки", это когда посмотрел и сразу увидел откуда идёт и куда.
sasha4312
Может их интересует не откуда и куда, а марка провода и его сечение? Может от этого столба планируются еще несколько ответвлений?
К потребителю, чтобы посмотреть, вход всегда доступен?
Для чего это им нужно, не спрашивали?
Так спросите! И всё станет сразу ясно!
с2н5он
Цитата(чукча @ 6.4.2024, 7:39) *
"видимый на всём своём протяжении"
20 КЛ идут вместе, нужный виден, только знать бы который из них


Цитата(sasha4312 @ 7.4.2024, 13:09) *
а марка провода и его сечение?
КЛ, на бирке в т.ч. и сечение пишется
Opornik
на самих опорах д.б. диспетчерская информация (наименование линии, организация-владелец. Типа "ф.15 от ТП...., АО " Сетевая") Никаких бирок не встречал никогда, только для ВОЛСа есть такие требования
Гость сочувствующий
Цитата(чукча @ 5.4.2024, 6:51) *
В ПУЭ где-то попадалось, что можно не маркировать кабель, видимый на всём своём протяжении. Если память не подводит.

ПУЭ, "2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м."
Shura_with_KINEF
Тема о ВЛ, а не КЛ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.