Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: испытания электроустановок
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


rustam_pni
в 2021 году были проведены приёмо-сдаточные испытания электроустановок в интернате после капитального ремонта.
Что дальше делать? Как они называются? Периодические? Эксплуатационные? может вообще не надо до следующего капитального ремонта? В новых ПУЭ и ПТЭЭП ни чего об этом нет, старые не актуальны
sasha4312
Испытания бывают: приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные и для целей сертификации.
Эксплуатационные раньше проводились не реже раза в год, или двух раз в год, к примеру для сварочного оборудования.
Сейчас, по новому ПТЭЭП, ответственный за электрохозяйство, или ответственный за эксплуатацию оборудования, могут проводить испытания хоть каждый день, если посчитают своё оборудование ненадёжным, и несут, соответственно, персональную ответственность, если чего случится. Отговориться, что месяц назад оборудование проверялось и было все в порядке, теперь, по новым нормативам, не получится.
Большинство ответственных лиц, пока придерживаются старых норм, и считают их для себя актуальными.
Гость
Цитата(sasha4312 @ 5.4.2024, 7:48) *
Большинство ответственных лиц, пока придерживаются старых норм, и считают их для себя актуальными.

У нас начальство забило на испытания. Сказали - работаем до аварии "что сгорит, то не сгниёт". И всем пофик
Ant29
В недрах Минэненрго рожается НПА по этому поводу, года так с 2018

Народ применяет СТО россетей. Но у меня на это ответ один - СТО Россетей на меня не распостраняется.
У себя действительно продажлаю раз в три года, по накатанной
с2н5он
после КР - контрольные