Фарит
Доброго времени суток! Возник вопрос. При визуальном осмотре приёмо-сдаточных испытаний выявил что не закончен монтаж согласно проекта. В прошлом на этот дефект писал ссылку на ПТЭЭП 1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. Но сейчас эта ссылка не актуальна.
Подскажите на что можно сослаться? Спасибо!
Shura_with_KINEF
А что, условия договора с подрядчиком предполагает сдачу объекта с недоделками и полным расчётом?
sotmail@mail.ru
новые ПТЭЭПЭЭ
п. 26

должны быть выполнены:
..
"приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;"
..

Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам после окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ

Дефекты, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемо-сдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены
gomed12
В данном случае, проект для исполнителя и заказчика является руководством для исполнения. Составляете свой акт о недоделках по проекту и не подписывает акт о сдаче объекта.