Цитата(Сергей3105 @ 28.4.2024, 11:46)
Я не электрик, поэтому и задал здесь вопрос.
Инвертору на 12 вольт ,что нужно? Питание 12в. Правильно?
Не совсем. Инвертор ещё нужно обеспечить током. Мощность(P) равна Напряжение(U) умножить на ток (I). Вам это известно? Других формул не нужно. Если только производная: I=P/U. Вот поэтому на простой вопрос, "типа на какую мощность рассчитан 3 фазный автомат, если на нем написано 63А" ответить однозначно нельзя. Нужно ещё знать напряжение и характеристику нагрузки.
Исходя из этого нужно определиться с нагрузкой, её мощностью, средней потребляемой мощностью и рассчитать максимальный и средний токи.
Два варианта: 1. Инвертор используется как основное питание лампочки (системы видеонаблюдения) мощностью 50 Вт, напряжением 220В. Потребление энергии равномерное в течение 24/7. От источника 12В инвертору нужен ток 50/12 = 4,2 А, учётом к.п.д. преобразования инвертора 0,8-0,9 необходимый ток 4,6-4,8 А. Т.е. вашего зарядного устройства 12В, 10А будет вполне достаточно для реализации. Потребляемая энергия в сутки будет 55 Вт*ч * 24 ч. = 1320 Вт*ч.
2. Инвертор используется вскипятить чайник мощностью 2 КВт три раза в сутки с интервалом 8 ч. От источника 12В инвертору нужен ток 2000/12/0,8 = 200 А, учётом к.п.д. Такого зарядного у вас точно нет и генератор нужен мощностью 2,5 кВт. Это при том, чайник включается на 13 мин один раз за 8 часов, а это значит средняя потребляемая мощность будет те же 50 Вт, и в сутки потребляться будут те же 1320 Вт*ч.
Второй вариант можно поправить, если вашим маломощным зарядником(12В 10А) круглосуточно подзаряжать аккумулятор ёмкостью не менее 2000 Вт/60*13=440 Вт*ч (столько энергии нужно взять от источника) или в привычных торговых единицах 440 Вт*ч/12 В = 37 А*ч, а лучше с двукратным запасом - 75 А*ч.
Первый вариант то же будет выглядеть получше, если добавить небольшой аккумулятор. Тогда генератор с зарядником можно будет не держать включенным круглосуточно, а давать ему отдыхать половину времени.
И так, мы построили автономные системы для конкретных двух задач с одинаковым среднесуточным потреблением.
В первом случае требуется генератор минимальной мощности в 100 Вт, 220 В, зарядник 12В 10А, инвертор мощностью от 100Вт.
Во втором, генератор и зарядник, те же, но нужен мощный аккумулятор и инвертор мощностью не менее 2000 Вт.
Каковы ваши задачи? Именно от них надо плясать.