Доброго времени суток! Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.
Студент, но не на зачёте. Предлагают слить масло с транса и методом опрессовки изменить схему соединения. Интересуюсь мнением экспертов
Цитата(Олег Е. @ 11.5.2024, 10:46)
... Предлагают слить масло с транса и методом опрессовки изменить схему соединения. Интересуюсь мнением экспертов
Кто предлагает ?
Кому предлагает ?
Зачем ?
ничего непонятно
для экспертного ответа совсем мало исходной информации
Транс 10/0.4 сгорел. Есть в наличии 6/0.4.
Остальное как в описании. Предлагают мне это сделать. Вроде в первом сообщении спросил об изменениях...
По вопросам видно, что вы совершенно не в теме.
Я бы отказался, даже за хороший куш.
Электроустановка выше 1000 вольт - совсем не шутка.
имхо
Цитата(Гость @ 11.5.2024, 11:42)
По вопросам видно, что вы совершенно не в теме.
Я бы отказался, даже за хороший куш.
Электроустановка выше 1000 вольт - совсем не шутка.
имхо
Так значит 10кв линейное в звезде Uф=6кв, 6 кв Uф=Uл в треугольнике. Uл,Uф во вторичке звезде не меняется? Это простой вопрос, мне подтверждение нужно, всего то.
moshkarow
12.5.2024, 7:02
Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .
в горле кость
12.5.2024, 9:35
Цитата(moshkarow @ 12.5.2024, 7:02)
Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .
Ога, там нет ничего сложного. Главное - синей изоленты не жалейте.
Самый прикол в том, что ТС даже не озвучил марку транса, год выпуска, кто изготовитель..
по всему видно - уровень компетентности просто зашкаливает
eugevict
12.5.2024, 13:46
Цитата(Олег Е. @ 11.5.2024, 10:04)
Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.
Переключайте, все нормально будет.
В теории это возможно, однако конструкция...
Мой совет: если у вас есть такой негодный трансформатор - разберите его; посмотрите на конструкцию... Хотя бы посмотрите на ПБВ... Прикиньте, как изменить схему... Потом махните рукой и сдайте транс на металл. Негативный опыт - тоже опыт.
Судя по антуражу, проблема, скорее всего, возникла у какого-нибудь садового общества
и оно пытается решить вопрос максимально подешевле. Скользкий путь. имхо
moshkarow
12.5.2024, 17:40
Цитата(Roman D @ 12.5.2024, 15:07)
В теории это возможно, однако .... Потом махните рукой и сдайте транс на металл. Негативный опыт - тоже опыт.
Как измениться ток, мощность Тр-ра ?
Цитата(moshkarow @ 12.5.2024, 7:02)
Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .
Принципиальными для асинхронного ЭД являются сохранение мощности и оборотов.
Для трансформаторов процесс сравним с ЭД.
Здесь тоже мощность не меняется, вторичное напряжение и токи не изменятся.
Обычно производители изготавливают трансформаторы с возможностью изменения схем и групп соединений.
Проблемы могут быть с ПБВ (имхо), соблюдения изоляционных расстояний и от рук исполнителя, ведь внутри трансформатора неразборные контактные соединения.
Цитата(moshkarow @ 12.5.2024, 17:40)
Как измениться ток, мощность Тр-ра ?
Ток по высокой станет 36 А вместо 62. Остальное - по-старому.
ПБВ у однотипных трансформаторов обычно одинаковые; а вот где-то в сарае такого переключения не сделаешь. Масло сливать, сушить. Там транс тоже воды насосётся. Тоже сушить. Высоковольтные испытания. Измерения сопротивления обмоток.
eugevict
12.5.2024, 21:23
Цитата(Roman D @ 12.5.2024, 19:30)
а вот где-то в сарае такого переключения не сделаешь. Масло сливать, сушить. Там транс тоже воды насосётся. Тоже сушить. Высоковольтные испытания. Измерения сопротивления обмоток.
И вакуумная установка бы не помешала.
К чему эти опыты? Если повредится оборудование вы потеряете должность, если при этом пострадают люди -будет статья.
Конструктив транса рассчитан так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению.
При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода и как следствие
значительное увеличение тока холостого хода. Трансформатор сгорит скорее всего.
Цитата(Opornik @ 13.5.2024, 13:30)
Конструктив транса рассчитан так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению.
При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода и как следствие
значительное увеличение тока холостого хода. Трансформатор сгорит скорее всего.
Намоточные данные ТМ 6300/6 и /10 одинаковые. Соединение разное. Переключаем с Д на У - и никакого перенасыщения.
Сгорит он не из-за этого. Из-за того, что мы что-то не знали. Что требуется масляное хозяйство, подъёмка и высоковольтная лаборатория.
Электрический ток в первичной обмотке создает магнитное поле трансформатора, которое индуцирует напряжение во вторичной обмотке.
Но у нас при изменении схемы соединений обмоток, ток в первичной обмотке уменьшился.
О магнитном насыщении магнитопровода можно говорить при превышении порога магнитного потока, установленного для материала магнитопровода данного трансформатора.
Цитата
При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода
Здесь вы говорите об электрическом насыщении, который происходит, когда электрическое напряжение в обмотках превышает предел насыщения изоляции, т.е. о коротком замыкании.
математик
14.5.2024, 21:49
Цитата(Олег Е. @ 11.5.2024, 10:04)
...Коэффициент трансформации изменится на корень из 3?...
Нет! 10 кВ / 6 кВ = 1,66666..., а корень из трёх = 1,732050
Ваня Иванов
14.5.2024, 22:51
Цитата(математик @ 14.5.2024, 21:49)
Нет! 10 кВ / 6 кВ = 1,66666..., а корень из трёх = 1,732050
Значит на стороне НН вместо 400 В будет 385 В (или вместо 380 В будет всего 365 В). Если всё соединить правильно, то никаких особых проблем быть не должно, за исключением изменения группы соединения и неизбежного ухудшения изоляции обмоток трансформатора после подъёма активной части.
sasha4312
15.5.2024, 8:40
Если у трансформатора есть переключатель ступеней, то 365V плюс 5%, получится 383 вольта.
Цитата(математик @ 14.5.2024, 20:49)
Нет! 10 кВ / 6 кВ = 1,66666..., а корень из трёх = 1,732050
А 6*1,73=10,38. Дальше крутите анцапфу.
Ваня Иванов
15.5.2024, 11:40
Цитата(Roman D @ 15.5.2024, 11:27)
...крутите анцапфу.
Вот и я говорил, что если правильно собрать обмотки ВН трансформатора на 6 кВ Y (звездой) вместо Δ (треугольника), то особых проблем при переделке группы Δ/Y-11 в группу Y/Y-0 для подключения к сети 10 кВ возникнуть не должно, если этот трансформатор никогда не будет работать параллельно с другим трансформатором, имеющем группу Δ/Y-11.
sasha4312
15.5.2024, 12:10
Продайте один трансформатор, если сможете, и купите другой!
Так дороже, но проще! А возможно, Вам и с перепродажей повезет!
Хотя переподключить тоже некоторые трансформаторы можно, все зависит от марки трансформатора и от "оч-умелых ручек" пользователя.
Интересно, получилось у ТСа или нет?