Цитата(Витёк80 @ 13.5.2024, 18:10)
Всем здравствуйте! Почитал некоторые ранние темы. Возможно, не заметил, что искал.
Старый частный дом Установили новый настенный котел . Делать заземляющий контур на весь дом нет смысла и дорого.. Подключили через стабик. Но к нему еще требуется заземление. Возможно просто вбить стальной пруток диаметром 20мм, длиной 2м? Приварить к нему болт, а от него отвести ПВ 2,5мм в розетку для котла? Насколько знаю, надо делать разделение нулей. Но завести провод в бокс намного проблематичнее. Подскажите кто, что знает.
И не ругайтесь если повторил тему
Читал тему про то что надо менять ВРУ и т.д
1. Что из себя представляет этот котёл?
2. Делать 《заземляющий контур》на весь дом или нет, может зависеть от многих вещей.
3. Что такое - стабик, стабилизатор?
4. Какова схема защиты? Розетка для котла одна в этой линии или нет? Мощность котла? Сечение проводов? Номинал автомата? УЗО? Вводное устройство?
5. Возможно просто вбить стальной пруток, а возможно и нет, всё зависит от защиты и от удельного сопротивления грунта! Защита должна сработать при замыкании фазы на корпус котла, стабилизатора и т.д.
6. Возможно надо делать 《разделение нулей》, а возможно и нет, зависит, в первую очередь, от какой линии дом питается, но провод от 《стального прутка》, скорее всего, все равно придётся вводить в помещение, и не обязательно в бокс и возможно толще 2.5мм квадратных.
7. Взятое в кавычки - неправильно названные вещи.
Боюсь, это не полный перечень вопросов. Чтобы давать правильные рекомендации, надо-бы самому все увидеть.
《Разделение нулей》, это вообще спорная тема с кучей нюансов, вплоть до марки счетчика электроэнергии. (Правильно называется - какая система лучше, TN или ТТ для частного дома).