Цитата(Мустафа К @ 4.6.2024, 6:05)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле (длительное время)... с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)?
Это нехорошо, однако не так страшно, как для высоковольтных кабелей с бумажной изоляцией. Только Вы не указали класс напряжения этих кабелей и при каком рабочем напряжении планируете их эксплуатировать. Отягчающим обстоятельством являются многопроволочные жилы кабеля.
В любом случае требуются испытания изоляции этих кабелей повышенным напряжением и измерение сопротивления изоляции с определением коэффициента абсорбции до и после выполнения испытаний повышенным напряжением.