Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Эксплуатация кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Мустафа К
Добрый день.
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле(длительное время)- запас для подключения, с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)?
Opornik
мог запросто набрать влаги. Концы не капированные точно под обезку метров по 5
Ваня Иванов
Цитата(Мустафа К @ 4.6.2024, 6:05) *
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле (длительное время)... с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)?
Это нехорошо, однако не так страшно, как для высоковольтных кабелей с бумажной изоляцией. Только Вы не указали класс напряжения этих кабелей и при каком рабочем напряжении планируете их эксплуатировать. Отягчающим обстоятельством являются многопроволочные жилы кабеля.
В любом случае требуются испытания изоляции этих кабелей повышенным напряжением и измерение сопротивления изоляции с определением коэффициента абсорбции до и после выполнения испытаний повышенным напряжением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.