Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена кабеля большего сечения на несколько более мелких
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Павел47
Подскажите пожалуйста, допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких, или есть какие то запреты на такую прокладку ? (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )
Ant29
Можно, только строго одного сечения
случайный
Цитата(Павел47 @ 24.6.2024, 8:38) *
Подскажите пожалуйста, допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких, или есть какие то запреты на такую прокладку ? (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )

в обоснованных случаях, если деваться совсем некуда...
а потом гемор на всю голову icon_sad.gif
Ваня Иванов
Цитата(Павел47 @ 24.6.2024, 8:38) *
...допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких...
Цитата(Ant29 @ 24.6.2024, 8:51) *
Можно, только строго одного сечения
Кроме этого следует правильно соединить кабельные линии (КЛ) в параллель. Существует всего лишь один правильный способ параллельного соединения КЛ и множество неправильных, из-за чего и возникает "геморр на всю голову"!
Гость сочувствующий
Цитата(Павел47 @ 24.6.2024, 8:38) *
... (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )

В чём причина такой замены?
Павел47
Много изгибов на высоте, тяжело тянуть
Гость сочувствующий
Цитата(Павел47 @ 24.6.2024, 15:52) *
Много изгибов на высоте, тяжело тянуть

И роликов нет, и механизмов тяжения нет ... А если мозги напрячь?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.