ДВС.
На новой работе занялся составлением перечня документации для оперативно-ремонтного персонала. По сути цех с РУ 6/0,4кВ, генерации нет. Электроснабжение осуществляется от ведомственной ГПП 110/6(параллельная структура холдинга предприятий). Оперативное обслуживание оборудования 6кВ персоналом ГПП. Наш оперативно-ремонтный персонал производит только оперативное обслуживание оборудования 0,4кВ.
Не могу понять из НТД требуется ли для оперативно-ремонтного персонала цеха инструкция по производству переключений?
выдержки из НТД:
1. ПТЭ ЭП п.34 ... В перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала должны быть включены: ... н) бланки (типовые бланки) переключений в электроустановках и иная документация, указанная в Правилах переключений в электроустановках;
2. Правила переключений в электроустановках (приказ Минэнерго России от 13.09.2018 г. N 757) п.2 Правила распространяются ... и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, входящими в состав Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.
Получается что Правила переключений в электроустановках на нас как бы и не распространяются.