Дмитрий ССГ
Добрый день. Кто-нибудь ставил охлаждение на сухой транс? У меня ТСЛ-2500-10/0,4кВ, Д/Y-11. Камера трансформатора закрытая без вентиляции 3х3м. Смысл ставить вентиляторы снизу транса не вижу т.к. нет воздухообмена. Думаю поставить кондиционер.
Shura_with_KINEF
Теплообмен то есть? Стены не из пенопласта?
А кондиционер, почему бы и нет? Он зимой и подогреть сможет.
gomed12
Цель обдува трансформатора - это мониторинг температуры магнитопровода и наиболее нагретой части обмотки, который необходим для обеспечения работы трансформатора в безопасном режиме.
Для поддержания температуры в помещении можете организовать общеобменную вентиляцию, можете ставить кондиционер.
Дмитрий ССГ
Цитата(gomed12 @ 22.7.2024, 11:40) *
Цель обдува трансформатора - это мониторинг температуры магнитопровода и наиболее нагретой части обмотки, который необходим для обеспечения работы трансформатора в безопасном режиме.
Для поддержания температуры в помещении можете организовать общеобменную вентиляцию, можете ставить кондиционер.

Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей. Я с ребятами из россетей разговаривал они никогда вентиляцию не делают, сгорел транс они меняют и все. И получается что если транс не перегревается то коэффициент потерь меньше?
Гость
Цитата(Дмитрий ССГ @ 22.7.2024, 8:36) *
Добрый день. Кто-нибудь ставил охлаждение на сухой транс? У меня ТСЛ-2500-10/0,4кВ, Д/Y-11. Камера трансформатора закрытая без вентиляции 3х3м. Смысл ставить вентиляторы снизу транса не вижу т.к. нет воздухообмена. Думаю поставить кондиционер.

А тепловой расчет делали?
А то может, кондиционер встанет дороже трансформатора.. icon_biggrin.gif
prude
Цитата(Дмитрий ССГ @ 22.7.2024, 13:50) *
Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей. Я с ребятами из россетей разговаривал они никогда вентиляцию не делают, сгорел транс они меняют и все. И получается что если транс не перегревается то коэффициент потерь меньше?

Был проект Cameron в котором использовалось принудительное охлаждение. Два мощных чиллера с дутьем снизу трансформатора, мощность трансформатора в 1.3 раза больше номинала с охлаждением. Сухой трансформатор 10/0,69 кВ 4000/5200 кВА (с принудительной циркуляцией воздуха).
gomed12
Цитата(Дмитрий ССГ @ 22.7.2024, 15:50) *
Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей.

При определенных условиях в районе обмоток может образоваться конденсат.
zoog
Цитата(prude @ 23.7.2024, 9:36) *
Был проект Cameron в котором использовалось принудительное охлаждение. Два мощных чиллера с дутьем снизу трансформатора, мощность трансформатора в 1.3 раза больше номинала с охлаждением. Сухой трансформатор 10/0,69 кВ 4000/5200 кВА (с принудительной циркуляцией воздуха).

Но при этом и КПД ведь тоже падает? +30% мощности - это +70% потерь. Имхо такое только для пиковых кратковременных нагрузок.
prude
Цитата(zoog @ 24.7.2024, 20:01) *
Но при этом и КПД ведь тоже падает? +30% мощности - это +70% потерь. Имхо такое только для пиковых кратковременных нагрузок.

Из ПЗ проектантов.
Охлаждение трансформаторов воздушное с принудительной циркуляцией воздуха (AF). Предусмотрена
возможность работы на пониженной мощности в случае выхода из строя
охлаждающих вентиляторов. При этом предусматривается аварийно-
предупредительная сигнализация. Температура окружающего воздуха в помещениях
до плюс 40 °С.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток трансформаторов – не ниже Е.

Работа с охлаждением это номинальный режим. Без охлаждения запускается режим ограничения мощности (отваливаются неответственные потребители), в этом режиме бурение не возможно.
Гость
Цитата(Дмитрий ССГ @ 22.7.2024, 8:36) *
...Камера трансформатора закрытая без вентиляции...
Цитата
ПУЭ-7:
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учётом перегрузочной способности и максимальной расчётной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А.
При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль её работы с помощью сигнальных аппаратов.

4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами.
Стенки вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из материалов с пределом огнестойкости не менее 45 мин.
Вентиляционные шахты и проёмы должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги, она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты.
Вентиляционные проёмы должны быть закрыты сетками с размером ячейки не более 1×1 см и защищены от попадания через них дождя и снега.

zoog
Цитата(prude @ 25.7.2024, 12:52) *
Из ПЗ проектантов.
Охлаждение трансформаторов воздушное с принудительной циркуляцией воздуха (AF). Предусмотрена
возможность работы на пониженной мощности в случае выхода из строя
охлаждающих вентиляторов. При этом предусматривается аварийно-
предупредительная сигнализация. Температура окружающего воздуха в помещениях
до плюс 40 °С.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток трансформаторов – не ниже Е.

Работа с охлаждением это номинальный режим. Без охлаждения запускается режим ограничения мощности (отваливаются неответственные потребители), в этом режиме бурение не возможно.

То есть это было, так сказть, некоммерческое использование, лишь бы работало)