Цитата(AnnCIZP @ 9.8.2024, 15:11)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Высокое влагосодержание в трансформаторах тока 110кВ,30-30г/т, при этом хороший пробой 70кВ и тангенс 3.125. Обычно, если высокая влага, то пробой уменьшается. Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией.
К. Ч. 0.07
Уважаемый
AnnCIZP! Опишите более подробно, кто и как выполнял отбор проб масла из трансформаторов тока, каким методом определяли значение влагосодержания, а также все остальные параметры этого трансформаторного масла, например, напряжение пробоя и тангенс диэлектрических потерь?
Первое, что мне приходит в голову, когда я сталкиваюсь с необычными измеренными характеристиками – кто-то где-то накосячил, т.е. где-то было выполнено неграмотное, неверное и, следовательно, ошибочное измерение какой-то характеристики масла.
Сдаётся мне, что все эти характеристики получены не очень компетентным персоналом, весьма далёким от всех тонкостей и премудростей испытательной лабораторной деятельности.
Для начала ознакомьтесь хотя бы с
СТО 70238424.27.100.052-2009 (перейти по ссылке), а также с
СТО 70238424.27.100.053-2009 (перейти по ссылке) и Вы узнаете много нового.
После этого Вам станет понятно, что "хороший пробой 70 кВ" и тангенс 3,125 % (при норме не более 2,0 %), а также кислотное число 0,07 (при норме не более 0,02 мг КОН на 1 г масла) - это нонсенс! Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Да и влагосодержание 30 г/т (при норме не более 25 г/т) оставляет желать лучшего.
PS: Вангую, что эти трансформаторы тока уже давненько выработали свой ресурс (≈25 лет) и теперь настойчиво просятся на заслуженный отдых.