Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Получение нейтрали на генераторе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


DivindeLight
Всем привет. Год назад закончил техникум, и забыл некоторые моменты по электротехнике, а иногда не хватает опыта. icon_biggrin.gif
Представим ситуацию: имеется некий однофазный генератор, например 10 кВт, у которого есть вывод в виде 2-х фаз. Я хочу запитать от него фазозависимый прибор. В инструкции и в интернете все говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора. Но почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор.
Объясните пожалуйста, может я чего не понимаю?
Олега
Цитата(DivindeLight @ 20.8.2024, 21:11) *
говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора.
В однофазном генераторе нейтрали нет. Заземляется одна из фаз. Получаете совмещенный (защитный и рабочий) PEL-проводник. Это нормально.

Цитата(DivindeLight @ 20.8.2024, 21:11) *
почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор.
Второй фазный проводник (L) идет к сопротивлению нагрузки сам по себе. Нет никакого короткого замыкания. Порисуйте на бумаге.

Можете в сети посмотреть ГОСТ30331.1-2013
Roman D
Цитата(DivindeLight @ 20.8.2024, 20:11) *
Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор.

"Замыкание на землю" и "короткое замыкание" - несколько разные вещи.
Как правило, в переносных однофазных один из выходных с генератора проводников производителем назначен "нулем" и соединен с корпусом и защитным контактом в розетке. Соответственно, второй - фаза.
Корпус полагается заземлять обязательно. Это и написано в мануале.
А если мы воткнем в розетку генератора какой-то немаркированный провод и прицепим его концы, скажем, ко вводному щитку обесточенного дома, то есть вероятность, что фаза генератора окажется на нуле питаемой электроустановки; так ничего не получится - кроме нежелательных побочных эффектов.
Конечно, существуют и специальные генераторы; но это не наш случай.

А что такое "фазозависимый" прибор, от меня как-то ускользнуло. Наверное "фаза есть - работает, фазы нет - не работает". icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     