Цитата(Kirill751 @ 10.9.2024, 16:11)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
...Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя). Мне сказали, что можно подключить к обычной вилке (с двумя штырями) варочную панель. Подскажите, возможно ли такое подключение? В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. Фото проводов варочной панели прикрепляю (если не загрузится, то там 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно)
Уважаемый
Kirill751! Лучше назовите модель Вашей варочной панели и скажите, провод 3х4 медный или алюминиевый?
Если Ваша варочная панель в однофазном исполнении, то при напряжении 220 В и максимальной мощности нагрузки 6,2 кВт будет сила тока более
28 А, а однофазные розеточки рассчитаны максимум на 16 А, но и эта цифра обычно сильно преувеличена в рекламных целях и по факту данные розетки могут длительно работать при силе тока не более 10 А, что соответствует мощности всего 2,2 кВт.