Цитата(moshkarow @ 14.10.2024, 21:44)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А если 5 или 7 ?
Уважаемый коллега
moshkarow! Вы же имеете статус VIP, а задаёте вопросы, достойные чайника!
Вам уже ответили в предыдущем сообщении:
Цитата(sasha4312 @ 14.10.2024, 21:38)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Нагрузку на фазы надо распределять по возможности равномерно. 30 комнат, на каждой фазе по десять.
Количество комнат, не кратное трём, тоже распределяется по возможности равномерно: 5 = 2+2+1; 7 = 2+2+3.
P.S.: Предлагаю администрации форума лишать почётного звания VIP-персоны всех тех, кто задаёт здесь такие глупые вопросы. Пусть ещё лет 5-7 побудут в статусе чайника без права голоса, а лучше забанить навечно и дело с концом.