Цитата(евгений68 @ 24.10.2024, 16:10)

Нужно определить ел.динамические силы и мех. напряжения между двумя соседними намотками в сухом токоограничающем реакторе при КЗ при:
I(m) = 50kA, h = 270mm (разтояние между двумя соседними намотками), 2R = 1200mm(диаметр реактора), r = 13mm(диаметр провода)
Держи шпаргалку, двоечник! Однако расчёты по данной методике придётся выполнить самостоятельно.
И.В.Кириллов и др. Расчёт токоограничивающего реактора (перейти по ссылке и скачать)Повторно исправлено и перезалито 26.10.2024 в 09:02:53