Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Испытание электроизмерительных клещей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Александр001
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста токоизмерительные клещи APPA-A15 и CEM DT-3368 также необходимо испытывать повышенным напряжением (2кВ/5 мин)? В паспортах информацию не нашел. Заранее спасибо!
gomed12
А какое место вы хотите испытывать в этих клещах, если ими пользуются при измерении тока в диэлектрических перчатках.
Может поверяют, если по классу точности используют в ЭТЛ.
В остальном, даже поверять, считаю не нужно.
Александр001
Про использование с перчатками это понятно, но вот в чем загвоздка. Согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 В процессе эксплуатации потребителем проводятся электрические испытания электроизмерительных клещей. При испытаниях изоляции клещей напряжение прикладывается между магнитопроводом и временными электродами, наложенными у ограничительных колец со стороны изолирующей части (для клещей выше 1000 В) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В). Принесли новые клещи CEM DT-3363 в паспорте которых была информация только о поверке, про испытание изоляции информации не нашел, такая же система и в паспорте клещей APPA-A15, только в отличии от старых токоизмерительных клещей на этих стоит значок двойной/усиленной изоляции. Просто запутался, применима ли методика к данным клещам или нет. Например в указателях высокого напряжения 6-10кВ до определенного времени по паспорту и методике испытывалась как изолирующая так и рабочая часть, сейчас же в паспорте такой же модели пишут что испытывается только изолирующая часть. Может и с клещами такая же система.



оператор ЭТЛ
Цитата(Александр001 @ 27.11.2024, 22:20) *
...Просто запутался...
Цитата

СТО 34.01-30.1-001-2016


2.4.3 Методы испытаний (контроля)

2.4.3.1 В процессе эксплуатации, потребителем проводятся электрические испытания электроизмерительных клещей. При испытаниях
изоляции клещей напряжение прикладывается между магнитопроводом и временными электродами, наложенными у ограничительных колец со стороны изолирующей части (для клещей выше 1000 В) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В).

2.4.3.2 Электрические испытания следует проводить в порядке, определенном п.1.8.8 настоящего Стандарта по нормам и с периодичностью согласно приложениям 8 и 10.

Следовательно, любые токоизмерительные клещи до 1 кВ должны испытываться повышенным напряжением 3 кВ в течение 5 мин. с периодичностью не реже 1 раза в 24 мес.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.