Добрый день форумчане! Имеется фабрика по производству пряжи с потреблением 4.3мвт в час. На фабрику приходит две ВЛЕП 35кВ одна основная вторая резервная, стоят 4 трансформатора 35кВ на 0.4кВ . Мы должны установить газогенератор 10кВ так как газогенератор вырабатывает напряжение 10кВ. в основном будем питаться от газогенератора. ВЛЕП будут резервными. стоит ли менять все 4 трансформатора на 10кВ и тянуть отдельную линию 10кВ на фабрику при этом отключившись от 35кВ? или можно поставить один повышающий трансформатор 10кВ на 35кВ при этом добавить две ячейки на подстанции? и как это будет работать? я не могу догнать объясните чайнику пожалуйста
Костян челябинский
Вы хотите эти вопросы решить при помощи форума? Вы в своем уме? На подобные работы заказывается проект. И в рамках этого проекта решаются и эти и другие вопросы.

И да, кроилово ведет к попадалову.
Гость
Цитата(Samirulla @ 28.11.2024, 9:19) *
...стоит ли менять все 4 трансформатора на 10кВ и тянуть отдельную линию 10кВ на фабрику при этом отключившись от 35кВ? или можно поставить один повышающий трансформатор 10кВ на 35кВ при этом добавить две ячейки на подстанции? и как это будет работать? я не могу догнать объясните чайнику пожалуйста
Зачем заниматься хер...й, сначала повышать напряжение генератора с 10 кВ до 35 кВ, а затем его снова понижать?! Достаточно установить всего один понижающий трансформатор 10/0,4 кВ соответствующей мощности и подключить его к шинам 0,4 кВ. При этом ничего не требуется менять на подстанции 35/0,4 кВ, а только добавить одну вводную ячейку 0,4 кВ.
(Курсовой проект?)
Гость_гость_*
я не могу догнать объясните чайнику пожалуйста - не лезте не в свое дело.
назовите свою должность ?
gomed12
Цитата
На фабрику приходит две ВЛЕП 35кВ одна основная вторая резервная, стоят 4 трансформатора 35кВ на 0.4кВ . Мы должны установить газогенератор 10кВ так как газогенератор вырабатывает напряжение 10кВ. в основном будем питаться от газогенератора.

Не понятно для чего все это, какова цель?
Если экономическая эффективность по боку, приобретите трансформаторы трехобмоточные необходимых мощностей на напряжения 35/10/0,4 кВ.
Цитата
ВЛЕП будут резервными

Зачем резервировать, такой трансформатор позволит снабжать производство и лишнее продавать по 35 кВ сетевой организации.