Bor2905
Всех приветствую.
Имеется СНТ примерно 130 участков. 3 фидера 0,4 кВ. Транс 250 кВА 10/0,4.
Проблемы с напряжением. Прыгает по фазам от 215 до 245 В. Это в конце одного из фидеров. На КТП ситуация получше. На холостом ходу 234/233/233, под нагрузкой 236/232/231 В. И самое главное - мерцают лампы, особенно накала. На одном из трёх фидеров был проведён комплекс работ: сделаны повторные заземления (их не было), протянуты контакты на отпайках, продублированы нули доп. жилой также на отпайках. Ситуация после этого лучше не стала. Потом выяснилось что в соседних 2-х СНТ такие же проблемы. В чём может быть трабл ?
У одного из абонентов, находящимся на фидере, на котором были проведены данные работы, были установлены стабилизаторы. Напряжение чуть выровнилось (хотя не до конца...стабы на выходе показывают 215-225 В), а вот мерцание ламп не прекратилось.
Shura_with_KINEF
А 10 КВ чистые?
Bor2905
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2024, 11:07) *
А 10 КВ чистые?

А кто ж его знает ? Померить нечем. Мастер участка говорит что с фидером всё ок. Жалоб мол нет...
дачник-неудачник
Цитата(Bor2905 @ 3.12.2024, 11:02) *
...Проблемы с напряжением. Прыгает по фазам от 215 до 245 В... И самое главное - мерцают лампы, особенно накала...
Похоже, что причины ваших проблем надо искать в распредсети 10 кВ, поскольку такие же проблемы с напряжением (фликер) заметили потребители и в других СНТ, питающихся от своих КТП 10/0,4 кВ.
Roman D
А как прямо на ТП - мерцают? С какой частотой (доли секунды, секунды, минуты)? Какова нагрузка по фазам?

Что мастер участка... "Парашюты хорошие? - Никто не жаловался!". Анализатора у него нету.
РЛНД где-нибудь давно без регламента - вот и вариант.
Гость
Энергетики жучилы те ещё. Я когда работал в Ростелекоме, у нас проблема образовалась: просаживалась конкретно одна фаза, видно что с ввода. Делаем им заявку, а в ответ: - "У нас всё хорошо, проблема на вашей стороне, кроме вас никто не жалуется.." Письма друг другу писали полгода "Это не наша проблема, это ваша проблема". Дело дошло до арбитража, привезли энергоанализатор из другого города, он мониторил сеть две недели. Юристы начали подголовку к иску. И тут энергетики забегали как ошпаренные тараканы, в три дня нашли у себя неисправность и устранили. Вывод: пока пендель не прилетит - никто *опу от стула не оторвёт. Такова сейчас реальность, к сожалению.
п.с. в сети ролик есть на эту тему. "Обрыв на линии" называется.
Roman D
Есть и счетчики со встроенным анализатором.
Opornik
Скорее всего причина в изношенности сетей, заниженное сечение линий, возможно транс уставший да и 250кВА -это ни о чем в сегодняшних реалиях, возможной майнит кто-то. Писать коллективную жалобу в прокуратуру о ненадлежащем качестве электроснабжения.
Bor2905
Цитата(Opornik @ 5.12.2024, 12:21) *
Скорее всего причина в изношенности сетей, заниженное сечение линий, возможно транс уставший да и 250кВА -это ни о чем в сегодняшних реалиях, возможной майнит кто-то. Писать коллективную жалобу в прокуратуру о ненадлежащем качестве электроснабжения.

Сети 0,4 и транс на балансе СНТ. Если проблемы там, то жаловаться некому...нужно разбираться в причинах...и если и писать жалобу, то почему сразу в прокуратуру ? Нужно наверное начать с энергоснабжающей организации...?
Roman D
Цитата(Bor2905 @ 5.12.2024, 11:35) *
Сети 0,4 и транс на балансе СНТ. Если проблемы там, то жаловаться некому...нужно разбираться в причинах...и если и писать жалобу, то почему сразу в прокуратуру ? Нужно наверное начать с энергоснабжающей организации...?

Вот-вот. "Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"