Дачник71
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
Shura_with_KINEF
Перегрузка сетей. Стабилизатор не поможет.
gomed12
В нормальном режиме, без стабилизатора, при Р=3 кВт и напряжении 220 В, потребляемый из сети ток равен 13,6 А. Автомат бы не сработал.
При падении напряжения перед стабилизатором до 118 В, чтобы обеспечить нагрузку в 3 кВт, из сети необходимо брать дополнительную мощность 1,4 кВт с током 6,4 А.
Суммарный ток из сети составит 20 А, поэтому и выбивает 16 А.
pvm
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.12.2024, 9:09) *
Перегрузка сетей. Стабилизатор не поможет.

если выкинуть автомат на 16А, прекрасно будет работать (ведь вводной на 25 А не выбивает)
Shura_with_KINEF
Цитата(pvm @ 9.12.2024, 12:53) *
если выкинуть автомат на 16А, прекрасно будет работать (ведь вводной на 25 А не выбивает)
Улыбнуло icon_biggrin.gif
Цитата
входное 118v
pvm
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.12.2024, 13:07) *
Улыбнуло : входное 118

ну это уже параметры стаба - если поддерживает, то почему бы не пользоваться. И ТС написал, что выходное при этом 220 В. Понятно, что входной ток почти в 2 раза больше, но автомат 25 А не выбивает
чукча
Цитата(Дачник71 @ 9.12.2024, 8:54) *
Кто может подсказать где собака зарыта?

Вот здесь:
P=U*I, а значит I=P/U.
Т.е. при той же мощности в нагрузке, чем ниже входное напряжение, тем выше входной ток.
Например, если мощность допустим 3000Вт, то при входном напряжении 220В входной ток будет 13,6А, а при входном напряжении 120В ток будет уже 25А.