Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Дачник71
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
pvm
Цитата(Дачник71 @ 9.12.2024, 10:02) *
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.

1. посчитайте ток нагрузки при входном напряжении 170 В и особенно при 146 В, а при 118 В будет совсем ж.... . Исходя из снижения входного напряжения до 118 В конечно большие потери в сетях до вашего стабилизатора. Меняйте кабель/провод, ну и решайте вопросы с собственником сетей. А автомат 16 А можно совсем убрать. если автомат на 25 А держит нагрузку.
Гость сочувствующий
Цитата(Дачник71 @ 9.12.2024, 10:02) *
... Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). ...

Деньги на ветер! Только работа с сетями.
zoog
3кВт/118В = 25А%)

Цитата(Дачник71 @ 9.12.2024, 10:02) *
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v,

1) Включите стабилизатор без нагрузки (или просто вольтметром смотрите ввод)
2) запомните вх. напряжение.
3) подключите заведомо известную нагрузку (китаянски обогреватели/чайники врут в разы)
4) смотрите, насколько просело входное
5) для проверик% отключаете - напруга должна подскочить. Можно проверить несколько раз.
Если при нагрузке в 1кВт напряжение падает на 5В - для дачи удовл.
на 10В - плохо, но жить можно, немножко
более - однозначно менять ввод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет.
pvm
Цитата(zoog @ 9.12.2024, 15:38) *
3кВт/118В = 25А%)

1) Включите стабилизатор без нагрузки (или просто вольтметром смотрите ввод)
2) запомните вх. напряжение.
3) подключите заведомо известную нагрузку (китаянски обогреватели/чайники врут в разы)
4) смотрите, насколько просело входное
5) для проверик% отключаете - напруга должна подскочить. Можно проверить несколько раз.
Если при нагрузке в 1кВт напряжение падает на 5В - для дачи удовл.
на 10В - плохо, но жить можно, немножко
более - однозначно менять вод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет.


по п. 1-5 - смотри первый пост - вводной автомат (25А) даже при напряжении 112 В держит, вырубает 16А автомат, выкинуть его нафиг.
"..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего. Поэтому собирать общее собрание и решать вопрос с модернизацией сетей. Ну а пока пользоваться стабилизатором
gomed12
Модераторы, объедините две темы в разных ветках, а то глаза разбежались от рассуждений.
zoog
Цитата(pvm @ 10.12.2024, 9:42) *
по п. 1-5 - смотри первый пост - вводной автомат (25А) даже при напряжении 112 В держит, вырубает 16А автомат, выкинуть его нафиг.

Моё сообщение не про автоматы.


"..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего.
Ошибаетесь, попробуйте сами понять где.
pvm
Цитата(zoog @ 10.12.2024, 18:45) *
Моё сообщение не про автоматы.


"..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего.
Ошибаетесь, попробуйте сами понять где.

перед тем, как кого-то учить, изучите теорию электротехники. Как я понимаю, вы всерьез считаете, что на вводных проводах длиной 15-25 м (обычно от ближайшей опоры ВЛ) теряется 50 В при нагрузке (25 А)??? В таком случае поясняю, что такое возможно при сечении 0,75 мм2 (по алюминию, это только по расчетам, такого сечения не бывает). Еще вопросы есть?

И перечитайте первый пост ТС - все что вы предлагаете в п 1-5 он уже выполнял icon_smile.gif
Roman D
Теория электротехники заключается в том, что нужно точно знать длину и сечение проводов, а не брать их с потолка. Причем их нужно знать как по высокой, так и по низкой стороне. Потом уже надо знать мощность трансформатора и полную нагрузку на него.
Brud
Цитата(Дачник71 @ 9.12.2024, 10:02) *
Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v.

Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь если проверить что там на выходе стабилизатора. Возьмите хороший вольтметр и сами посмотрите. Нет там на выходе никогда 220 Вольт. Может если на входе только будет именно 220 тогда и на выходе получится тоже 220В. Но на мониторе для лохов всегда светится именно что выходное напряжение ровно 220 В, но это просто обман и все.


Кто в этом сомневается берете прибор и сами это проверяете. Спорить по этому поводу с теоретиками не собираюсь. Всем удачи.
Гость_гость_*
Цитата(Brud @ 11.12.2024, 22:17) *
Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь если проверить что там на выходе стабилизатора. Возьмите хороший вольтметр и сами посмотрите. Нет там на выходе никогда 220 Вольт. Может если на входе только будет именно 220 тогда и на выходе получится тоже 220В. Но на мониторе для лохов всегда светится именно что выходное напряжение ровно 220 В, но это просто обман и все.

Спасибо КЭП !!
И что бы мы без тебя делали...
zoog
Цитата(pvm @ 11.12.2024, 11:16) *
перед тем, как кого-то учить, изучите теорию электротехники. Как я понимаю, вы всерьез считаете, что на вводных проводах длиной 15-25 м (обычно от ближайшей опоры ВЛ) теряется 50 В при нагрузке (25 А)??? В таком случае поясняю, что такое возможно при сечении 0,75 мм2 (по алюминию, это только по расчетам, такого сечения не бывает). Еще вопросы есть?

Учить можно только того, кто готов учиться и хочет этого.. Вы, кмк, нет.

Цитата(Roman D @ 11.12.2024, 15:54) *
Причем их нужно знать как по высокой, так и по низкой стороне.

В смысле - по 10кВ линии??

Цитата(Brud @ 11.12.2024, 22:17) *
Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь если проверить что там на выходе стабилизатора. Возьмите хороший вольтметр и сами посмотрите. Нет там на выходе никогда 220 Вольт. Может если на входе только будет именно 220 тогда и на выходе получится тоже 220В. Но на мониторе для лохов всегда светится именно что выходное напряжение ровно 220 В, но это просто обман и все.

Всё Вы путаете, вход всегда показывается точно, на выходе же - пока отклонения не превысят 5..10%, пишется 220. Все так делают, не только китайцы.
С такой путаницей в голове - спорить действительно не стоит)
Roman D
Цитата(zoog @ 12.12.2024, 8:05) *
В смысле - по 10кВ линии??

Самому интересно: имеет ли 10 кВ линия сопротивление - или нет? icon_confused.gif
Гость сочувствующий
Цитата(случайный @ 12.12.2024, 16:34) *
Сетевой маркетинг? ...

Отнюдь! Плохое качество сетей никакой стабилизатор не спасёт!
zoog
Цитата(Roman D @ 12.12.2024, 19:07) *
Самому интересно: имеет ли 10 кВ линия сопротивление - или нет? icon_confused.gif

Я такой глупый вопрос задал или просто сюда Вы потроллить зашли?
Roman D
Цитата(zoog @ 12.12.2024, 19:52) *
Я такой глупый вопрос задал или просто сюда Вы потроллить зашли?

Я понимаю, что первым вопрос задал. Видимо, надо сформулировать иначе.
Может ли длина линии 10 кВ влиять на колебания напряжения на лампочках СНТ?
zoog
Цитата(Roman D @ 13.12.2024, 7:03) *
Я понимаю, что первым вопрос задал. Видимо, надо сформулировать иначе.
Может ли длина линии 10 кВ влиять на колебания напряжения на лампочках СНТ?

Конечно может, она такое же слагаемое, как и все остальные. А вот 1, пилят, лампочка, даже если она Ильича, влиять на падение нарояжения на линии, питающей 100 домов - не сможет. Даже при поддержке 1го канала.
Аналогично 1 дом, если там не майнинг-фарм, не может влиять на общую для 100 домов сеть. И даже на линию на 10 домов - он будет влиять в 10 раз меньше, чем на свою собственную (ввод).
Можно, конечно, вообразить полуаварийную общую линию, которая от 10кВт проседает вдвое, так что электричеством можно пользоваться только в 1-2 домах на улице, но патологии - это уже зона ответственности ТС.
Roman D
Цитата(zoog @ 15.12.2024, 14:56) *
Конечно может, она такое же слагаемое, как и все остальные. А вот 1, пилят, лампочка, даже если она Ильича, влиять на падение нарояжения на линии, питающей 100 домов - не сможет. Даже при поддержке 1го канала.
Аналогично 1 дом, если там не майнинг-фарм, не может влиять на общую для 100 домов сеть. И даже на линию на 10 домов - он будет влиять в 10 раз меньше, чем на свою собственную (ввод).
Можно, конечно, вообразить полуаварийную общую линию, которая от 10кВт проседает вдвое, так что электричеством можно пользоваться только в 1-2 домах на улице, но патологии - это уже зона ответственности ТС.

Вот поэтому недостаток информации ведёт к гнилому базару излишнему количеству сообщений на форуме.
Поэтому каждый мнит себя ясновидящим и пишет свои личные метры, километры, квадратные миллиметры, числы домов в деревне, киловатты, квары и ржавые клеммы.
А лампочка до сих пор моргает.
zoog
Цитата(Roman D @ 16.12.2024, 13:45) *
Вот поэтому недостаток информации ведёт к гнилому базару излишнему количеству сообщений на форуме.
Поэтому каждый мнит себя ясновидящим и пишет свои личные метры, километры, квадратные миллиметры, числы домов в деревне, киловатты, квары и ржавые клеммы.
А лампочка до сих пор моргает.

Я считаю фактом, что 1 дом (без привидений) не может быть значительной нагрузкой на общую для всей улицы линии. Аварийные ситуации - это за пределами ТЗ. Вы можете на это возразить?
Roman D
Цитата(zoog @ 20.12.2024, 10:49) *
Я считаю фактом, что 1 дом (без привидений) не может быть значительной нагрузкой на общую для всей улицы линии. Аварийные ситуации - это за пределами ТЗ. Вы можете на это возразить?

Сие есть не факт, а голословное утверждение.
Цитата
"В некотором государстве, в садовом товариществе Y, которое запитано по линии N кВ L (состоящей из кабельной линии, ВЛИ и ВЛ) общей длиной D от районной подстанции Т через трансформатор ТП мощностью кВА есть дом, построенный в ХХ году методом самостроя. Поэтому проект отсутствует. Дом находится на Хзшной улице и запитан по линии ЛЛ-999-1 сечением ФФ мм2 по алюминию, построенной хозспособом в ннаццатом году, находящейся за ***метров от ТП.
Замеры напряжения на ТП не производилось, поскольку ключ от щита находится у сторожа, а тот посылает всех уже давно. Думаем, что он ключ потерял ещё при Горбаче. Местный дядя Вася, называющий себя "электриком", разводит руками. Про петль "фаза-ноль" он не слыхал.
Интернета там нету, а фотки на "Нокии-3310" получаются плохо.
Зато, когда сосед Борюсик притащил стабилизатор размером с собачью будку, у него перестали лампочки моргать. И мы хотим.
Поэтому, ЭЛЕКТРИК.ОРГ, помогите нам"
rosck
Цитата(Brud @ 11.12.2024, 23:17) *
Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь.

Дело не в китайских стабилизаторах а типе стабилизаторов если это релейного типа то у него несколько ступеней и он регулирует ступенчато. Он конструктивно не может точно поддерживать напряжение, а регулирует грубо. Вот и производители чтобы не напрягать покупателей и пошли на такую хитрость установили вольтметр который всегда показывает 220 вольт. Причём он будет показывать даже тогда когда нет напряжения. Это самый дешёвый тип стабилизатора. Если взять тот же самый китайский стабилизатор электромеханического типа то там вольтметр уже показывает правильное напряжение. У него точность поддержания несколько Вольт
Brud
rosck, Да я тут оговорился, Хотел написать что он на выходе пишет стабильно 220 а написал что на входе. Исправлять уже не стал. На входе он все правильно пишет, реальное напряжение. Ну да бог с ним, что теперь исправлять.

Цитата(rosck @ 20.12.2024, 18:14) *
Вот и производители чтобы не напрягать покупателей и пошли на такую хитрость установили вольтметр который всегда показывает 220 вольт. Причём он будет показывать даже тогда когда нет напряжения. Это самый дешёвый тип стабилизатора.

Вот я про этот релейный и писал, но оговорился по запарке, досмотрел когда местные спецы тапки уже начали кидать. Ну сам же виноват.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.