Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерения сопротивления изоляции КЛ 24В постоянного тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Андрюха Иванович
Нужно ли проводить измерения сопротивления изоляции кабелей на напряжение 24В постоянного тока? Какие НТД регламентируют? Какие нормы? Кабели используются в технологическом процессе производства (датчики уровня и т.п.)
Гость
Цитата(Андрюха Иванович @ 11.12.2024, 1:49) *
...Какие НТД регламентируют? Какие нормы?...

Например, см. СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", гл. 32 Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В, п. 32.1 П, Т. Измерение сопротивления изоляции:
Цитата
Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в таблице 32.1.
4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже:
Напряжение мегаомметра 500 В; Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции 0,5 МОм (МегаОм! Не путать с миллиОмами)
gomed12
Что за производство?
Андрюха Иванович
Цитата(gomed12 @ 11.12.2024, 11:14) *
Что за производство?

Переработка семян( бункеры, конвейеры, нории)

Цитата(Гость @ 11.12.2024, 11:11) *
Например, см. СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", гл. 32 Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В, п. 32.1 П, Т. Измерение сопротивления изоляции:

Да, читал этот пункт и в ПУЭ 1.8.37 табл. 1.8.34 .
А есть у кого-то может быть форма протокола на измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей? Стандартная форма на 3-5 проводку не подойдет.
gomed12
Цитата(Андрюха Иванович @ 16.12.2024, 16:12) *
Переработка семян( бункеры, конвейеры, нории)

Получается опасный производственный объект?

Андрюха Иванович
Цитата(gomed12 @ 17.12.2024, 15:55) *
Получается опасный производственный объект?

Попадает он под ОПО точно не моу сказать, но если считать пыль зерновых культур пожаро-взрыво-опасной, то да.
Гость
Цитата(Андрюха Иванович @ 18.12.2024, 10:53) *
Попадает он под ОПО точно не моу сказать, но если считать пыль зерновых культур пожаро-взрыво-опасной, то да.
Любая органическая пыль (сахарная, древесная, мучная и т.п.) при определённой концентрации в воздухе является взрывоопасной!
gomed12
Все кабели независимо от используемого напряжения должны пройти приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания.
Для ОПО кроме электрических испытаний требуются и ряд других испытаний.
Сперва изучите эти ГОСТы на соответствие ваших кабелей стандартным требованиям.
ГОСТ Р 58342-2019 «Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия»
Андрюха Иванович
Цитата(gomed12 @ 18.12.2024, 11:36) *
Все кабели независимо от используемого напряжения должны пройти приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания.
Для ОПО кроме электрических испытаний требуются и ряд других испытаний.
Сперва изучите эти ГОСТы на соответствие ваших кабелей стандартным требованиям.
ГОСТ Р 58342-2019 «Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия»

Хорошо, спасибо! Протокола образца для контрольных кабелей нет ни у кого? Как записывать изоляцию каждой жилы относительно других при количестве 7/14 жил не могу понять
gomed12
В протоколах разницы никакой, кабель силовой или контрольный.
Для идентификации кабеля, каждой жилы и места их расположения берете монтажную схему, следуете маркировке кабеля между устройствами и жил этого кабеля.
Shapiton
Цитата(gomed12 @ 20.12.2024, 14:03) *
В протоколах разницы никакой, кабель силовой или контрольный.
Для идентификации кабеля, каждой жилы и места их расположения берете монтажную схему, следуете маркировке кабеля между устройствами и жил этого кабеля.

Ну не знаю.
Мы использовали немного модифицированный протокол для контрольных кабелей. В методике указывается испытпния кабелей "два к двум" что бы это не значило.
gomed12
Цитата(Shapiton @ 29.12.2024, 14:50) *
модифицированный протокол для контрольных кабелей.

Все должно быть наглядно и понятно.
Может быть использован и модифицированный протокол, расширив количество и наименование столбцов, но также не заморачиваясь лучше использовать стандартный протокол на нескольких листах.
Цитата
В методике указывается испытпния кабелей "два к двум" что бы это не значило.

Да, для силовых так тоже годится, но для контрольных кабелей немного иначе.
В некоторых схемах дальные концы кабеля можно не отсоединять от схемы, но в основном их отсоединяют и разводят.
Порядок испытания. Подключаем один вывод мегаомметра на испытуемую жилу. Остальные жилы контрольного кабеля соединяем между собой и на землю.
Второй вывод мегаомметра подключаем либо на землю, либо к любой другой не испытуемой жиле.
Таким образом каждую жилу.
Мегаомметр берут на 500-2500 В.
Изоляция должна быть не хуже 1 МОм.
Гость сочувствующий
Цитата(Shapiton @ 29.12.2024, 14:50) *
...
Мы использовали немного модифицированный протокол для контрольных кабелей. В методике указывается испытпния кабелей "два к двум" что бы это не значило.

Всегда испытывали "одну ко всем"!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.