Цитата(Shapiton @ 29.12.2024, 14:50)

модифицированный протокол для контрольных кабелей.
Все должно быть наглядно и понятно.
Может быть использован и модифицированный протокол, расширив количество и наименование столбцов, но также не заморачиваясь лучше использовать стандартный протокол на нескольких листах.
Цитата
В методике указывается испытпния кабелей "два к двум" что бы это не значило.
Да, для силовых так тоже годится, но для контрольных кабелей немного иначе.
В некоторых схемах дальные концы кабеля можно не отсоединять от схемы, но в основном их отсоединяют и разводят.
Порядок испытания. Подключаем один вывод мегаомметра на испытуемую жилу. Остальные жилы контрольного кабеля соединяем между собой и на землю.
Второй вывод мегаомметра подключаем либо на землю, либо к любой другой не испытуемой жиле.
Таким образом каждую жилу.
Мегаомметр берут на 500-2500 В.
Изоляция должна быть не хуже 1 МОм.