Гость_Александр_*
8.12.2007, 16:09
Пытамся запустиь дизель генератор фирмы Atlas Copco с активной мощность 120кВ. Он запитан на аварииный насос 110 кВ. Ном ток 198А , соединеный в треугольник. При включении, дизель пытается раскрутиь насос и вырубает автомат дизеля 400А. Пусковые токи насоса очень велики. Убрали всю защиту дизеля. Автомат не вырубает, а дизель набирает мощность и сразу глохнет. Поробывали через УПП. Задали токи ограничения 300% ном тока. Дизель заработал и насос тоже, но при таких токах насос не выходит из пусковых токов и дизель находится на приделе.
Подсажите, какие варианты можно проделать.
Регулировка частоты дизеля.
Можно ли насос соеденить в звезду?
Канечно можно поступить по руски и убрать все защиты генератора и всё сломать, но попробуйте применить пуск насоса без нагрузки если он центробежный на закрытую задвижку, но нужно установить схему пуска звезда-треугольник.
Добрый день!
Подбор дизеля на двигательную нагрузку достаточно непростое занятие!
1. Есть такая характеристика как единовременный наброс нагрузки. При выборе станции этой характеристикой как правило пренебрегают в надежде на "авось" (и зачастую правильно делают)! Для станций примерно Вашей мощности эта характеристика может достигать 60% в зависимости от конфигурации станции. Поинтересуйтесь у поставщика!
2. ГОСТ Р 50783-95. Если своими словами, то в нем написано, что ДГУ мощностью 120 кВт должен запустить двигатель мощностью 80 кВт. Этот ГОСТ разработан для советских станций! Буржуйские как правило имеют меньший запас.
3. УПП максимально ограничивает пусковой ток до 1,5 крат. В данном случае станция работает с большой перегрузкой и происходит просадка напряжения. Получается пуск при пониженном напряжении. Но дело в том, что в дальнейшем напряжение не увеличивается!
4. Применение схемы пуска звезда-треугольник не факт что поможет. Потому что при переключении со звезды на треугольник происходит значительный кратковременный скачок тока. Физику процесса уже не помню, но такое явление есть. Поэтому скорее всего станция тоже будет отключаться.
Как предложение! Попробуйте поставить преобразователь частоты!
Иван!
Цитата(Гость_Александр_* @ 8.12.2007, 16:09)

Пытамся запустиь дизель генератор фирмы Atlas Copco с активной мощность 120кВ. Он запитан на аварииный насос 110 кВ. Ном ток 198А , соединеный в треугольник. При включении, дизель пытается раскрутиь насос и вырубает автомат дизеля 400А. Пусковые токи насоса очень велики. Убрали всю защиту дизеля. Автомат не вырубает, а дизель набирает мощность и сразу глохнет. Поробывали через УПП. Задали токи ограничения 300% ном тока. Дизель заработал и насос тоже, но при таких токах насос не выходит из пусковых токов и дизель находится на приделе.
Подсажите, какие варианты можно проделать.
Регулировка частоты дизеля.
Можно ли насос соеденить в звезду?
Эта тема сейчас обсуждается перейди по ссылке
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8152
Цитата(kivan @ 10.12.2007, 10:32)

3. УПП максимально ограничивает пусковой ток до 1,5 крат. В данном случае станция работает с большой перегрузкой и происходит просадка напряжения. Получается пуск при пониженном напряжении. Но дело в том, что в дальнейшем напряжение не увеличивается!
А мощность и напряжение при пусковых токах тоже увеличиваются?
Или зависимости нет?
Или не прямая?..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.