Kisliy
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП brake.gif
Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП?
чукча
Порядка 10 номинальных.
Roman D
Цитата(чукча @ 15.12.2024, 9:37) *
Порядка 10 номинальных.

В худшем случае. Лучше воткните NTC.
Гость сочувствующий
Цитата(Kisliy @ 14.12.2024, 18:24) *
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в ...

Правильнее - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ!
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.12.2024, 14:07) *
Правильнее - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ!

Возможно: изолирующий. С точки зрения ИБП - один хек.
gomed12
Цитата(чукча @ 15.12.2024, 10:37) *
Порядка 10 номинальных.

У силовых, при подаче напряжения толчком считается, что бросок тока намагничивания в 6-8 раз превышает номинального тока транса.
чукча
У трансформаторов кратность пускового тока больше, чем у асинхронных моторов с к.з. ротором, у них типично 5-7. Потому трансформаторы рекомендуют подключать через автоматы защиты с хар-кой отключения D.
gomed12
ВТХ для D составляет 10-20 Iн.
mic61
Цитата(Kisliy @ 14.12.2024, 17:24) *
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП brake.gif
Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП?

В данном случае пусковой ток называется "броском тока намагничевания". Этот БТН действительно может достигать величин 7...10 Iн. Но, т.к. это ток переходного процесса, то длительность этого броска (зависит от постоянной времени тау=L/r) единицы миллисекунд. С трансформатором при этом обычно ничего не происходит. Просто не успевает произойти. Термическое воздействие чрезвычайно кратковременное - нагрется обмотки не успевают, а динамическое-то конечно да... Обмотки надо крепко "привязывать" к сердечнику icon_biggrin.gif .
Ну и кроме того: величина БТН зависит от момента включения трансформатора - фазы напряжения. Максимальная величина тока при моменте включения, когда напряжение переходит через 0 (или близко к этому), минимальная величина (БТН практически отсутствует) в момент, когда U=Uн. Поэтому можно поступить так:
- прикрутить к трансу приблуду, которая коммутировала бы первичку в момент максимального значения Uпит;
- включть транс на х.х., а затем включать Ваш ИБП;
- не делать ничего, потому что Вашему ИБП ничего не станется.
Roman D
Цитата(чукча @ 16.12.2024, 5:52) *
У трансформаторов кратность пускового тока больше, чем у асинхронных моторов с к.з. ротором, у них типично 5-7. Потому трансформаторы рекомендуют подключать через автоматы защиты с хар-кой отключения D.

Вряд ли мы найдём однополюсный автомат категории D для трансформатора 200 ВА.
Kisliy
Цитата(чукча @ 15.12.2024, 10:37) *
Порядка 10 номинальных.

Цитата(mic61 @ 16.12.2024, 16:58) *
В данном случае пусковой ток называется "броском тока намагничевания". Этот БТН действительно может достигать величин 7...10 Iн...

Спасибо! beer.gif Значит получается: по паспорту мощность трансформатора, потребляемая от сети без нагрузки - 20 ВА, я перемножаю на 10 и в итоге получаю дополнительных 200 ВА к основной нагрузке в момент подключения.

Цитата(Roman D @ 15.12.2024, 13:05) *
В худшем случае. Лучше воткните NTC.

Дополнительно усложнять схему точно не буду, не мой метод icon_wink.gif
Roman D
Цитата(Kisliy @ 16.12.2024, 18:44) *
Дополнительно усложнять схему точно не буду, не мой метод icon_wink.gif

Огорчён "усложнением". Это было простейшее решение.
Для тех, кто в иголках:
NTC - полупроводниковое устройство, сопротивление которого зависит от температуры в обратной зависимости. Короч, ликвидатор броска тока. Их в каждом БП компьютерном натыкано.

Цитата(Kisliy @ 16.12.2024, 18:44) *
Спасибо! beer.gif Значит получается: по паспорту мощность трансформатора, потребляемая от сети без нагрузки - 20 ВА, я перемножаю на 10 и в итоге получаю дополнительных 200 ВА к основной нагрузке в момент подключения.

ПАСПОРТ НА СТОЛ!!!
mic61
Цитата(Kisliy @ 16.12.2024, 18:44) *
Спасибо! beer.gif Значит получается: по паспорту мощность трансформатора, потребляемая от сети без нагрузки - 20 ВА, я перемножаю на 10 и в итоге получаю дополнительных 200 ВА к основной нагрузке в момент подключения.

Ну, если у Вас мощность холостого хода 20 ВА при номинальной мощности 200 ВА, то похоже на правду.
Номинальный ток 0.9 А, ток холостого хода 0,09 А - 10%. Для трансов такой мощности нормально. Значит бросок тока намагничивания может достигать 7...10 Iн, т.е. 6.3...9 А. Только от этого потребителю ни холодно ни жарко. Т.к. никакой (вот абсолютно!) прибавки к номинальной мощности он не получит.
Хотите бороться с БТН - делайте так, как говорит Roman D, или не делайте ничего. БТН не сломает Ваш ИБП.
Kisliy
Цитата(Roman D @ 16.12.2024, 20:46) *
Огорчён "усложнением". Это было простейшее решение.
Для тех, кто в иголках:
NTC - полупроводниковое устройство, сопротивление которого зависит от температуры в обратной зависимости. Короч, ликвидатор броска тока. Их в каждом БП компьютерном натыкано.
Действительно, это даже не микросхема, а просто одна полезная деталька. Я буду иметь это ввиду, возможно пригодится для другого случая 👍

Цитата(Roman D @ 16.12.2024, 20:46) *
ПАСПОРТ НА СТОЛ!!!
Прикрепить вложение или опубликовать ссылку так и не смог ^_^ Найдётся как "Устройство сопряжения Teplocom GF".

Цитата(mic61 @ 16.12.2024, 22:19) *
Ну, если у Вас мощность холостого хода 20 ВА при номинальной мощности 200 ВА, то похоже на правду.
Номинальный ток 0.9 А, ток холостого хода 0,09 А - 10%. Для трансов такой мощности нормально. Значит бросок тока намагничивания может достигать 7...10 Iн, т.е. 6.3...9 А. Только от этого потребителю ни холодно ни жарко. Т.к. никакой (вот абсолютно!) прибавки к номинальной мощности он не получит.
Хотите бороться с БТН - делайте так, как говорит Roman D, или не делайте ничего. БТН не сломает Ваш ИБП.
Спасибо, бороться не буду, хоть это и было бы не сложно, просто расчёт точный и есть запас по ИБП!