Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет потерь напряжения в осветительной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


ДмитрийСВ
Добрый всем день!

Думаю очередная тема про потерю напряжения, но все же -знающие люди помогите советом пожалуйста.

Задача подобрать кабель от щита ЩО к светильникам. Светильники планируется подключать по-фазно (А,В,С). и подключать в ЩО на три однофазных автомата.
Мой расчет следующий:
ф.А общая длина от ЩО1-1 ~150м., общая мощность 0,44х4=1,76кВт/8,8А
по длительно допустимому току проходит медный кабель 3х1,5
а по потерям напряжения, если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт, по таблицам проходит 4мм2 при потерях 2%.


где правда, что ни так делаю и как выбрать корректно кабель?
Shura_with_KINEF
Светильники бывают с очень большими пусковыми токами. Их надо учитывать, а то дальним светильникам может просто не хватить напряжения, чтобы стартануть, и начнётся светомузыка.
Олега
Цитата(ДмитрийСВ @ 17.12.2024, 10:17) *
если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт
У вас 1,76 кило прицеплены на кончик кабеля в 150м, господин проектировщик ?


К примеру почитать - тут.
zoog
Цитата(ДмитрийСВ @ 17.12.2024, 10:17) *
а по потерям напряжения, если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт, по таблицам проходит 4мм2 при потерях 2%.

Зачем Вам такие малые потери? Сколько требуют светильники и каково реальное отклонение напряжения в сети? Может, там уже ±15%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.