Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 14:58)
При подвесном пололке Г1 могу проложить:
1) в разных гофрах?
Да хоть и без гофр вовсе (
! если заказчик не против "допущений"). В СП-ж написали для Г1: "..
Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также
прокладку отдельных кабелей на скобах";
А для кабелей
разных квартир (в этажном-то коридоре) - см. п.15.18
Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 14:58)
При подвесном пололке Г1 могу проложить:
2) в одном перфорированном лотке ?
В п.15.18 , в случае кабелей
разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе.
Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений).
Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ?