Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2024, 13:18)
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо?
Т.е. СП по 15.15 :
Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору.
Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44.
Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью.
Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика"
Цитата(Олега @ 27.12.2024, 13:06)
Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?
При подвесном пололке Г1 могу проложить:
1) в разных гофрах?
2) в одном перфорированном лотке ?
Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10.