Классификацию помещениям по взрыв. пожар. опасности присваивают те кто проектирует строительную часть.
Архитекторы классифицируют помещения по взрыво, пожароопасности согласно НПБ 105-03.
В электротехнических проектах классы взрыво, пожароопасности должны соответствовать ПУЭ!!!
п.7.3.38 ПУЭ "Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами
совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
п.7.4.9. ПУЭ "Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами
совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации."
Коллега, не сваливайте все на технологов и архитекторов, вы тоже должны этим заниматься.