Алексей диспетчер
Доброго дня всем. Кто подскажет где можно почитать как долго можно держать сеть 35кВ в кольце или замкнутом транзите.
В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа.
Я понимаю что работа сети 35кВ изолированная и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи которые в случае замыкания на землю могут привести к последствиям.
Но все может кто сможет подсказать.
Ваня Иванов
Цитата(Алексей диспетчер @ 28.1.2025, 20:55) *
...В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа...
А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт.
Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными...
Алексей диспетчер
Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2025, 10:51) *
А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт.
Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными...

Так и вот и я о том же, просто думал может есть какие то регламенты. А по факту эту тему особо то и не описывают.

Ваня Иванов
Цитата(Алексей диспетчер @ 29.1.2025, 11:12) *
...по факту эту тему особо то и не описывают.
Алексей, в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой... loki16.gif
Здесь в основном только ЖЭК-овские специалисты по лампочкам и внутриквартирным электропроводкам, а также электромонтёры-шабашники и немного представителей потребительских предприятий и организаций.
с2н5он
а по сопатке!? (С)

Алексей диспетчер скорее всего это д.б. оговорено местными инструкциями
рабатывал на мясокомбинате, там с ПС 110/10 две ВЛ-10 постоянно в параллели, сейчас у себя тоже по 10 кВ. 0,5-1 час. бывает держим
Евгений
Цитата
при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа

Как сказано в правилах переключений п.210 "...только на время, необходимое для перевода нагрузки", то есть если вам для этого нужен час, значит час. Главное, чтобы не задерживались без нужды.
Цитата
и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи

Не только и не столько в ёмкостных токах дело, в основном дело в обычных уравнительных токах. И именно для того, чтобы максимально снизить эти токи перед включением в кольцо п.213 тех же правил предписывает предварительно объединять центры питания (включать секционный в голове, замыкать транзит и т.п.). Как диспетчер не пренебрегайте.
Цитата
в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой...

Тут достаточно много сетевиков
gomed12
Если проектом предусмотрен такой режим, почему бы и нет.
Необходимо иметь ввиду в таком контуре постоянно будут течь уравнительные токи, которые вызовут доп. потери.
Не лишне отстройка релейной защиты от перегрузок, к.з., автоматическое отключение участков сети при авариях.