Роман Власов
Добрый день коллеги!

Ситуация в следующем.
Вводные:

Имеется ДГУ 200 кВт на двигателе ЯМЗ 7514 и контроллере ComAp MRS 16. ДГУ имеет постоянную нагрузку в 45 кВт (жил.городок) + нефтедобывающая скважина с пусковой нагрузкой 70-80 кВт (9 минут работает 50 мин. стоит).

По проблеме:

ДГУ работает в нормальном режиме с мощностью 120 кВт частота 51,7 Гц. Так может проработать и 10 и 12 часов. Но иногда может просто так заглохнуть. Обычно это бывает при остановке скважины (когда цикл работы скважины в 9 минут кончается). Вылетает ошибка на контроллере "ВОС Gen<Freq". Больше ни чего. После квитирования ошибки (события) происходит запуск ДЭС и она опять работает нормально. Бывает 10 циклов отработаем, а бывает и 3 цикла работы скважины не отрабатывает.

Может кто то сталкивался с такой проблемой? Двигатель ЯМЗ 7514 абсолютно новый был установлен. Получал его в январе 2025 г.
Может наводки какие ни будь поступают в контроллер от станции управления скважиной?

Думали с мужиками про ТНВД но там на регулировочных винтах пломбы заводские стоят. Да и не похоже что двигателю мощности не хватает.
Ваня Иванов
Цитата(Роман Власов @ 18.2.2025, 10:22) *
...ДГУ работает в нормальном режиме с мощностью 120 кВт частота 51,7 Гц. Так может проработать и 10 и 12 часов. Но иногда может просто так заглохнуть. Обычно это бывает при остановке скважины (когда цикл работы скважины в 9 минут кончается). Вылетает ошибка на контроллере "ВОС Gen<Freq".
При остановке скважины происходит резкий сброс нагрузки генератора, т.к. мощность скважины составляет 70-80 кВт. Это вызывает скачок частоты генератора сначала в большую, а затем в меньшую сторону из-за переходного процесса, в связи с чем появляется ошибка "ВОС Gen<Freq" приводящая к отключению ДГУ.

Для устранения этой неприятности попробуйте увеличить на несколько секунд время задержки тревоги при превышении/занижении частоты генератора, путём увеличения времени параметра "Gen f del [s]". Этот параметр имеет диапазон настроек от 0.0 до 60.0 секунд с шагом 0.1 секунды.
Удачи!
Роман Власов
Спасибо! Попробую сделать так как вы сказали. Интересно самому поможет или нет. По теории должно помочь. По результату отпишусь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.