Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расстояния от щита до пожарного крана
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


tve
Добрый день, Нужно разместить встраиваемые в стену электрощитки на лестничной площадке ЩС,ЩО,ЩАО на этой же стене сущ. встраиваемый ПК, расстояния от щита до пожарного крана по нормам должно 1м. если варианты у кого то из практики скажем сократить это расстояние до 0,3-0.4м., на другую стену не получается -шнурки уже бросили
Гость сочувствующий
Цитата(tve @ 1.4.2025, 9:56) *
... на другую стену не получается -шнурки уже бросили

Наращивайте!
gomed12
Встраивайте с другой стороны стены.
Гость
Цитата(gomed12 @ 1.4.2025, 15:53) *
Встраивайте с другой стороны стены.
А если с другой стороны стены находится кабинет босса, санузел или взрывоопасное помещение?
gomed12
Дайте ответить tve, или предложите свой вариант. Только не подскажете кран переносить за стену. icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Гость @ 1.4.2025, 16:54) *
А если с другой стороны стены находится кабинет босса, санузел или взрывоопасное помещение?
А если НЕ находится ?.. Нафига нам ваши придумки ?
с2н5он
1. что за здание?
2. если 1 м. из ПУЭ п.7.1.28 то там "как правило" и про "ВУ, ВРУ, ГРЩ"
tve
Добрый день, спасибо за отклики, за стеной никак кабинет, здание административное, работы ремонтно-восстановительные, как ни странно, ранее все это было рядом ПК и щит этажный примерно на расстоянии ~0.4м. друг от друга по украинским нормам может и проходило, теперь Россия

...кран никак переносить, все уже стоит на 4 этажах
gomed12
Щиты встраиваемые, что не являются препятствием для работы вокруг ПК по СП 10.13130.2020.
п.7.1.28 ПУЭ несколько не подходит, т.к. относится к постоянно влажным помещениям, есть и абзац с 1м от водопровода, но надо смотреть насколько это совместимо для трубопровода пожаротушения и ПК.
Открытие крана на пожарном рукаве производится при пожарах, но при пожаре всё обесточивается.
Можно, конечно, выбирать щитки с большим IP, но правильнее провести это мероприятие через проект.
tve
Открытие крана на пожарном рукаве производится при пожарах, но при пожаре всё обесточивается.
об этом тоже думал, ПК у нас вообще то сухотруб
Спасибо